Arama sonuçlarınız

  1. milanos

    Vestel BIO + (bioplus) 24 klima üzerindeki ışıklar yanıp sönüyor

    Hiç bilgim yok ama periyodik aynı saatlerde çalışsın diye programlanmis ve artık bu periyotta çalışıp durmasına gerek kalmamış ise onu silmek icin olmalı Benim bu mesaja cevap yazma nedenim bu degil Bio klima nasıl oluyor ? Bio cümlesini klima modelinde kullanmak sahtekarlık degilmi ?
  2. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    Sayın hemmuhhemtek: -Debi ile ilgili önceki mesajımda yazacaktım Yanılmıyorsam sayın serkan_48 Türkiye de %99 sabit debili uygulamalar yapılıyor demişti Evet sayın serkan doğru söylüyor uygulama genel olarak böyle fakat bu uygulama son derece yanlış ! sirkülasyon pompasının sürülmesi...
  3. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    https://i.kontrolkalemi.com/1/l0QLBB.png
  4. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    önceki mesajımda bahsettiğim örnek tesisat
  5. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    Mobil bağlanıyorum fark etmedim evet aynen söylediğim gibidir cerrahi operasyonlarda ideal nem % 52 dir nem % 30 un altına düştüğünde bu bilgiden cerrahın haberi yoksa operasyon esnasında ortalık velveleye döner eller titrer iğneye ipliğe bahane bulunur vs nem oranının düşük olması ülkemizde...
  6. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    sayın demiray: bende 1 TL sizde 1 TL var diyelim ve paraları değiştirirsek paralarımız artmayacaktır :) fakat sizde bir bilgi bende bir bilgi var ve bilgileri değiştirirsek sonuç parada olduğu gibi değil zenginleşmiş oluruz değil mi ? burada olmamızın amacı bilmediklerimizi öğrenmek...
  7. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    Sayın hemmuhhemtek: Sehir disindayim foruma mobil bağlanıyorum Önümüzdeki hafta ortasında geniş zamanım olacak tesisat ve bağlantı çizimlerini hafta ici iletirim Hastanelerde kesinlikle fancoil -split veya vrv olmaz olmamalı da Hava g4/f7/f9 ve hastane bölümüne göre Hepa filtrelerden oluşmalı...
  8. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    sayın hemmuhhemtek diyemezsiniz ! pompa seçim kriterleri bilinmeden kimse bir şey diyemez tesisatınızın boru çapları ile birlikte projesi üzerinden basınç kayıpları santral kapasiteleri vanalar vs vs vs ler hesaplanarak her santralin ihtiyacı olan debideki pompa belirlenir böyle ciddi...
  9. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    düzeltme: Not paralel tesisat öneren arkadaşların önerileri çalışmaz demiyorum ! uzun süreli ve sağlıklı ve verimli çalışmaz diyorum...
  10. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    Sayın serkan verilen kapasite 2.6 milyon Kcal/h ! kapasiteleri,su debileri,boru çapları,sirkülasyon pompaları vs vs farklı 5 ayrı santral deniliyor ! santralleri eşit kapasiteye böldüğümüzde ise her santral 600 Kw/h proses kapasitesinden 700 Kw/h lik ilave destek soğutma konulmuş ! bu bilgiler...
  11. milanos

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    bu proje Çerkezköy organize sanayide mi ?
  12. milanos

    Klima servis önerisi ? arçelik

    Başka bir konu hakkın dada danışıcam size. Klima 30 derece de, en yüksek hızda çalışırken çıkan havanın derecesini ölçtüm. Ölçüm sonucu 32 derece elde ettim. Normalde kaç olması gerekiyor? Servis ten sonra kontrol edeyim duruma göre. ( Hava çıkış yerinin hemen oradan ölçümü yaptım ) bu ölçümde...
  13. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    sistem otomasyonu 3 yollu kontrolü vs 3 yolunun açma kapama sürelerinde konforun bozulması 3 yollunun istediğiniz oranda açmaması veya kapaymaması veya açık / kapalı konumda kilitlenip kalması gibi sebeplerin yanı sıra tek serpantin ile ( tek giriş veya çift giriş çıkış farketmez ) hem ısıtma...
  14. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    ilave bilgi: tek veya çift giriş ısıtma bataryaları elbette olur ama bana göre işletme ve konfor rejimi açısından sakıncaları var bu sakıncalar sizin için önemli olmayabilir ! konu ile ilgili batarya imalatçılarına bilgi vermez iseniz bilmezler ! imalatçılar ısıtma ve soğutma bataryalarını...
  15. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    sanırım yanlış anladınız kısıtlı imkanlar ile anlaşmaya çalıştığımız için anlatmak istediğimizi sanırım tam anlatamıyoruz ! kendinizi niye yoruyorsunuz dan kastım yapmak istediğinizin bana göre en doğrusu çift giriş tek çıkışlı batarya dizayn ettirmenizi kastetmiştim 1nci giriş soğutma...
  16. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    sanırım siz 3 yollu vana ile kontrol altına almayı planlıyorsunuz kendinizi niye yoruyorsunuz ki 2 girişli tek çıkışlı batarya yaptırın ilk giriş soğutmada 60 k 2nci giriş ısıtmada 6 k versin
  17. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    sıcak su girişiniz 90 C çıkışınız ne oldu ?
  18. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    evet yanılıyorsunuz soğutma kapasitesine göre 60.000 kcal/h veren bir batarya 90C sıcak su girer ve debisini düşürürseniz sıcak su bataryadan 70C değilde 60-50 C çıkar ! buda bataryanın kapasitesini artırmış olur !
  19. milanos

    Soğutma ve ısıtma eşanjörü(bataryası/serpantini) arasında ne fark vardır?

    Sayın hemmuhhemtek: yukarıda sayın cemkaratepe kısaca bahsetmiş klima santrallerinde soğutucu batarya hesabı yapılırken batarya giriş çıkş su sıcaklığı 7 C/12Cye göre ısıtma bataryası su giriş çıkış sıcaklığı ise 90C/70C baz alınarak tasarlanır: bir batarya ile yazın soğutma kışın ısıtma...
Geri