Arama sonuçlarınız

  1. CEVDET ÇALIK

    Kablolarda kısa devre hesapları nasıl yapılır

    Aşağıda Siemens tarafından yapılmış olan bir simulasyon bulunmakta. 10A C tipi sigorta üzerinden nominal akımın 10 katı bir akım geçtiğinde 10mili saniyede açma yaptığını 100A kompakt şalter üzerinden nominal akımın 10 katı bir akım geçtiğinde 30mil isaniyede açma yaptığını 1000A açık tip...
  2. CEVDET ÇALIK

    Kablolarda kısa devre hesapları nasıl yapılır

    Shneider açık tip şalterlerin kısa devre esnasında açma süresi aşağıda bulunmakta. İnstantaneous: Ani koruma anlamına gelmektedir. Ani koruma işlevi, dağıtım sistemini yüksek seviyeli kısa devrelere karşı korur. Aşağıdaki bilgilere göre açık tip şalterlerde bu zaman dilimi şalter nominal...
  3. CEVDET ÇALIK

    Tip-1, Tip-2 koordinasyonu nedir?

    Arkadaşlar, Ekte Schneider'in konu ile ilgili bir dosyası bulunmakta.
  4. CEVDET ÇALIK

    Nötr İletkeni hangi durumlarda kesilmeli

    Arkadaşlar, Konu ile ilgili aşağıdaki linkde güzel bir yazı bulunmakta. http://kasikciakademi.com/images/TT-sistemde-notr-kesilmesi.pdf
  5. CEVDET ÇALIK

    Monofaze motorlarda lokal kompanzasyon hesabı

    Merhaba Ustadım, Sormuş olduğunuz sorunun cevabını. Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı ''Elektrik Mühendisliği''kitabında şu şekilde vermiş. Pratikte kondensatör gücü motorun boşta çalışma gücünün %90 kadar alınır. Böylece motorlarda kendiliğinden uyarı oluşmaz demekte. Kitap sayfası 510 Asenkron...
  6. CEVDET ÇALIK

    Elektrik motoru empedansı nasıl hesaplanır

    Merhaba Arkadaşlar, Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına Direnç,reaktans ve empedans tanımlarını anımsatmak hissiyatına kapıldım. Bu tanımları hepimiz biliyoruz. Direnç, gerilim ve akımın bir uçtan diğer uca ulaştığı yolda elektronların geçişini engelleyen veya geciktiren kuvvetlerdir...
  7. CEVDET ÇALIK

    Kabloların şalterlerle korunup korunmadığının hesap yöntemiyle kontrolü

    Kadir bey Schneider Ecodial programı kullanarak gerektiğinde kısa devre simülasyonları yapmaktayım. Evet haklısınız.
  8. CEVDET ÇALIK

    Kabloların şalterlerle korunup korunmadığının hesap yöntemiyle kontrolü

    Kadir Bey, Bu tip bir hesap yapmadan önce salterin üst kısmındaki baradaki kısa devre akimini bilmekte yarar bulunmakta. Bir örnek vereyim. Eğer yukarıdaki tek hatta salterin bulunduğu baranın kısa devre akımı 1500A olsa idi. Bu şalterin açma yapa bilmesi için yeterli kısa devre akımına...
  9. CEVDET ÇALIK

    Kabloların şalterlerle korunup korunmadığının hesap yöntemiyle kontrolü

    Merhaba Kadir bey tek hatta şalterin bağlandığı bara kısa devre akımınin 30kA olduğu görülmekte.
  10. CEVDET ÇALIK

    Kabloların şalterlerle korunup korunmadığının hesap yöntemiyle kontrolü

    Kaynak:ABB Electrical installation handbook
  11. CEVDET ÇALIK

    Nötr iletkenin kesilmesi, tek fazlı cihazın besleme gerilimini değiştirebilir mi?

    Arkadaşlar, Konu ile ilgili ekte güzel bir yazı var. Yine aşağıdaki linkdede konu ile ilgili bir uygulama videosu bulunmakta. Bu video yanlızca nötürün kesilmesi durumunda, beslenen cihazlardaki gerilimlerin değiştiğini görsel olarak sizlerle paylaşmak için kullanılmıştır. Yine bun videoda...
  12. CEVDET ÇALIK

    Üç fazlı Elektrik motorları 2 faza kalması durumunda termik röle açma yapar mı?

    Sayın Ceryancıibo Yapılan modellemeye göre, 3 fazlı elektrik motorlarında fazlardan birisi olmaması durumunda, motor yıldız bağlantılı ise motor nominal akımın %73 fazla akım çekmeye başlıyor. Oluşan bu yüksek akım termik rölenin içersindeki bimetalın ısınarak 2 dak. içersinde açmasını dolayısı...
  13. CEVDET ÇALIK

    Üç fazlı Elektrik motorları 2 faza kalması durumunda termik röle açma yapar mı?

    https://federal.com.tr/wp-content/uploads/2015/07/termik_role.pdf
  14. CEVDET ÇALIK

    Tip-1, Tip-2 koordinasyonu nedir?

    Arkadaşlar, Konu ile ilgili ABB firmasının yorumu aşağıda. Kaynak: Teknik Uygulama Föyü No. 7 Üç fazlı asenkron motorlar Genel özellikler ve koruma cihazlarının koordinasyonunda ABB çözümleri