  1. KaÇ ampersİgorta kullanmaliyim

    evet üstünde seçmeniz lazım.Hatta biraz güçlüce kullansanız daha iyi olur.Bir de kontaklara ark söndüren rc aparatları var.Tam adını bilmiyorum.Kontağın giriş ve çıkışına paralel bağlanıyor.Bir adet kondansatör ve seri dirençten oluşuyor.Galiba bunların VDR(varistör) li olanları da var.Yüksek...
  2. aktif harmonik filtreleme

    Arkadaşlar aktif filtreleme pahalı olduğundan nadir kullanılıyor. Aktif filtreleme için hiç bir şey gerekmiyor.harmonik değerinize uygun güçte bir aktif filtre cihazı alıyorsunuz ve şebekeye paralel bağlıyorsunuz.Bu filtre gücü nispetindeki harmonikleri yok ediyor.Daha fazla güçte harmoniğiniz...
  3. sinüsoidal = üçgen veya kare dalga ;

    Eğer kare dalga taşındaydı şu anda;acaba sinüsoidal taşınsaydı ne olurdu sorusuna cevap aramak zorunda kalacaktık :)
  4. KaÇ ampersİgorta kullanmaliyim

    P=U.I I=P/U 3 fazlı sistemde faz başına çekilen akım(kondansatör grupları yıldız bağlıdır) I=P/U/karekök 3 I=40000(40 Kvar 40 000 var yapar)/400(kondansatörün tipine göre ya da reaktör bağlı olup olmadığına göre gerilim değerini yazarsın)/1,73 I=40000/400/1,73 I=57,80 Çekeceğiniz yaklaşık...
  5. sizce bu şekilde elektrik kullanılabilirmi

    eğer elektrik işinden ekmek yiyorsanız bunu faradayın ve edisonun boş gezenin boş kalfalığına borçlu olduğunuzu unutmayınız.O boş iş dediğiniz mesele yani statik elektrikle fakat daha yüksekleriyle toz boya atelyeleri çalışır.Metale toprak bağlarsınız ve toz boyayı statik elektrikle yükleyip...
  6. Chiller Konusunda Bilgi

    İklimlendirme işiyle uğraşan arkadaşların affına sığınarak bu soruya cevap vermek istiyorum.Affına sığınıyorum çünkü mesleğim bu değil ama iş yerimdeki klimacı işten ayrıldığından ben uğraşmak zorunda kaldım ve baya kafa patlattım bu işe. Aslında chillerin klimadan TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ OLARAK...
  7. düşük volt ile kontaktör nasıl çektirilir

    selam Arkadaşımız gerilimi düşürerek senin çalışmak istediğin voltaj şartlarını oluşturmuş.sen düşürmeyeceksin.Arkadaşımızın iddiası şu:Belirttiğim bu marka kontaktör 160 volt ile çalışıyor.Eğer kontaktör alma imkanınız varsa o markayı alıp kullanabilirsiniz diyor. Gariptir ki bu mesajı...
  8. Kompanzasyon için Güç Analizi

    hocam yüzde 1 değil yüzde 5 e bile razıyım ben.Röleye göre indüktif/aktif oranı %5 sayaca göre %25 gibi büyük farklar.Keza kapasitifte de öyle.Yine kael rölede malumunuz sayacın o anda ne yazdığını hesaplayıp devreye kondansatör alıyor ya da azaltıyor.Onda da kapasitif %2 gidiyorsun diyor ama...
  9. nötr nedir sizce

    Arada direnç olmadan fazı değdirmemen gereken şeye nötr denir :)
  10. düşük volt ile kontaktör nasıl çektirilir

    hocam gerilim de düşüyor ama.220 volt için yapılmış bir kontaktörü daha düşük gerilimle çalıştırmak söz konusu
  11. Kompanzasyon için Güç Analizi

    selamlar; Bu rölelerin hemen hemen hepsi analiz yaptığını iddia ediyor.Ama ben hiç sayacımla rölenin değerlerinin tuttuğunu görmedim(sayacım ABB yeni adıyla elster) Tamam ben talihsizim zaten de benim sayacım da mı sorun var yoksa rölelerde mi.Entes ve kael kullandım her ikisi de sayaçtan...
  12. düşük volt ile kontaktör nasıl çektirilir

    ben bu konu için bir öneri sunmuştum ama bu daha ekonomik ve kolay.Bravo.Ne kadar spir azaltacağımızı nasıl anlayacağız?O konuda da bir paylaşımınız olursa sevinirim.
  13. NH bıçaklı sigorta

    Kompanzasyon yetersiz kaldığı için panoya bir grup kondansatör daha koyacaktım.Her şeyi hazırladım ve nh sigortaları yerine takması kaldı.Enerjiyi kesersem endüktif reaktif güç oranım artacaktı(30 saniyede ne kadar artacaksa).Birinci nh ı taktım.. yi takarken elimden kaydı.Ellik olmasına rağmen...
  14. entes reaktif güç kontrol

    İyi çalışmalar. Ben de bir aralar entes in o rölesini kullanıyordum.Başım sıkıştığında rölenin üzerinde yazan teknik destek hattını arıyordum.Eğer sorununuza webden çözüm bulamazsanız bence o numarayı çekinmeden arayın.Entes in satış sonrası desteği çok iyi.mümkünse rölenizin başından telsiz...
  15. asenkron motorun saglamlık kontrolu

    önce ohm metre ile sargıları kontrol etmelisin.Her sargının direnci yaklaşık aynı olmalıdır.Sonra gövde ile sargılar arasında kaçak olup olmadığına bakmalısın.Eğer bu testi de geçerse motor büyük ihtimalle sağlamdır.Fakat ölçü aletin motora küçük bir gerilim verir.Eğer motor sargıların...
  16. düşük volt ile kontaktör nasıl çektirilir

    trafo ya da güç kaynağı haricinde çektiremezsin ki.Ama bobinini istediğin voltajın bobini ile değiştirebilirsin. tabii şu da var.Eğer bahsettiğin voltajda bir gerilim elinde varsa bununla 110 voltluk bir röleyi çektirirsin,rölenin de normalde açık kontağını 220 volt gerilimi anahtarlamak için...
  17. yıldız üçgenle ilgili bir soru

    motorun üzerindeki etikette yıldız ve üçgen konumunda çekeceği akımları yazar.Ama yaklaşık olarak yıldız konumundayken çektiğinin Karekök 3 kadarını yani yaklaşık olarak 1,73 katı kadar çeker.(faz başına)
  18. kompanzasyon panolarında aşırı sıcaklık

    iyi günler ben 4 aydır harmonik ve reaktif ceza sorunu ile uğraşıyorum.Çözüm olarak harmonik filtre takıldı.Ama yine reaktif bedelinde sıkıntı yaşıyoruz.Bu sürede sizin düşündüğünüz gibi düşünüp 5. harmonik filtresi taktırmıştık.Ve gece güç azalınca reaktör rezonansa girdi ve yandı.Belki üretim...
  19. invertörler 220 v motorları sürermi...?

    Burada giriş gerilimi 220 volt ve tek faz.Doğru.Ama soru bir fazlı motoru kontrol edebilir miyiz? zaten eğer sürücünüz 1 faz girişliyse çıkışı da 3 faz ama 220 volt olur.Siz de motoru üçgen bağlayarak sargı başına 220 volt düşmesini sağlarsınız.
  20. En İyi Sigorta Üreticisi Hangisi?

    Ben merlin Gerin dedim.Fiyatı siemense göre makul.Klemens kısmına kablo rahat giriyor.Yayla gibi :) Açılıp kapatırken de yumuşacık.Fakat legrandı da yabana atmamak lazım.Onu fazla kullanmadığımdan çok iyi bilmiyorum.Moeller de güzel.Bizde eski bir makina var.Buşonlu sigorta.Buşonu...