Arama sonuçlarınız

  1. Kompanzasyon panosu sürekli endüktif yükte çalışması.

    Trafo+kademe testi sonucunda, sisteminiz size gerekli hata uyarısını verecektir. Sonuçları paylaşırsanız, sorun çok rahat bir şekilde çözülecektir.. Selametle.
  2. O G Kompanzasyon Rölesinde Sorun

    Kaan bey, Yorum yapan bizler,"kimiz ve ne maksatla yazmışız"..!? EDE ürünlerini Kadir bey'e pazarlayan SİZ Teknik destek için Grup ar-ge'yi Kadir bey'den saklayan SİZ Datakom firması ile iş ortaklığı yaparak "müşteri tavlayan" SİZ Tüm bunlar karşısında suçlu, yorum yapanlar yani...
  3. O G Kompanzasyon Rölesinde Sorun

    Kadir Bey, Grup ar-ge ye gittim...Siz ürünlerinizi EDE den temin etmişsizniz.Ve size ürünleri pazarlayan şu anda DATAKOM firması Grup ar-ge nin bu alışverişte ve sonradan gelişen olaylarda bir dahli yok."Dağ dağa küsmüş dağın haberi olmamış" . Siz bir sorun yaşıyorsunuz ve sorunun...
  4. O G Kompanzasyon Rölesinde Sorun

    Hasan Yılmaz bey, Grup ar-ge nin ürünlerini kullandım ve hali hazırda kulanmayada devam ediyorum...Gerçekten hiçbir sorun yaşamadım.Bir kaç cihaz arızası normal görülebilir neticede kul yapısı.Fakat Grup ar-ge firmasının ilgisiz kaldığını vurgulamanıza inanamadım.Bu arkadaşların hiçbir maddi...
  5. Enteresan Bir Kompanzasyon Sorusu

    Sn fearalive, " Sizin yaptığınız bağlantı doğru."Yabancı mühendis" arkadaş bu işe biraz yabancı gibi:).Kompanzasyonda; "Akım bilgisi" sayaç sonrası Yük öncesi,"gerilim" ise akım trafolarından sonra herhangi bir noktadan yapılır. Ani patlama sonucunda, kondansatör ve kontaktörlerin yanması...
  6. 2xSensör ve LED paralel bağlama tesisatı?

    Sn Dedejayjay, 12V-DC tarafına mini röle yada kontaktör koymak suretiyle sorunu çözebilirsiniz.12 v tarafında oluşacak 1 yada 2 volt röle-kontaktörü çektiremeyeceğinden çözüm oluşur gibi...selametle.
  7. KAPASİTİF SORUNU

    Sn power@, VRV klima sistemlerinde;merkez(dış ünite) çalışmadığı yada düşük kapasite ile çalıştığında; cihazların üzerinde bulunan hareket kondansatörü,daimi kondansatör ve elektronik kartlardan dolayı sisteme kapasitif basıyor.Çözüm: şönt reaktör uygulaması...Selametle.
  8. Og beslemeden alınan referans ile ag kompanzasyon çalıştırılırmı?

    Sn wegabond, Kullandığımımız Akım trafoları XLPE kabloya geçecek şekilde troid tarzı(baraya uygulanamaz).Grup arge'nin özel ürünü. Kablo mesafesi;biz, 50 metre olarak kullandık problem yok.Açılır çene akım trafosu, bildiğim kadarıyla yok.Enazından ülkemizde yok. Bahsettiğim akım...
  9. Kapasitif

    Entes RG 5T Röle Cos fi -98 İlgilendiğin İçin Teşekkürler Sn Tamermaster, Kullandığınız Entes'in bir faz referanslı 5 kademeli rölesi ve bu sizin için bir dezavantaj(3 faz referanslı olmalı).Kondansatörler devrede değilse ve sabit bağlı kondansatör yoksa; Dinamik arkadaşında vurguladığı...
  10. Kontaktörle sağ sol yol verme..

    Var olduğu belirtilen 2 kontaktör den hareketle;sn Vermilon ve sn Uğur Keklik, "bir fazlı enversör sağ-sol şalter"(1 0 2 ) kullandılar sanırım.Sn genç arkadaşım, sizde üç fazlı 1 0 2 pako kullanarak (kontaktörü 1 e indirerek) çözüm sundunuz."Beğen"ide bulunduğum için bu açıklamayı yapma...
  11. En Çok Kullandığınız Röle ve Kondansatör Hangisi?

    Röle: Grup AR-GE Smart-SVC Kondansatör: Ede(tüp).Klemens faciasına son vermezlerse, Ede kondansatöre SON
  12. Siemens 3rt1026-1a

    25 A kontaktör.Siemens 3TF43 muadili. Kompanzasyon panosunda kullanmadım ama 25 A olduğundan hareketle 7.5 Kvar lık kondansatörle kullanılabilir...selametle
  13. enter rgt röle sorunu

    Sn tekniker65, Entes RG-12T kondansatörleri otomatik tanımaz böyle bir özelliği yok.Bir fazdan referans alarak çalışır.Akım trf değerini girmeniz yeterli...selametle.
  14. güç reaktörü

    sn Vanlıceyrancı ,güç reaktörü diye tanımladığınız,endüktans bobindir.Güç katı ile devreye sürülüyor.Kapasitif yöne doğru kompanze için kullanlıyor.Kompanzasyon sisteminde bir bütün olarak tasarlandığında(kapasitör-endüktans bobin) gerçekten istenilen çözümü sunuyor.Grup arge ürünü olan smart...
  15. endüktif sorun

    Sn toygar, Cos 1.00 olarak belirtmişsiniz.Üç fazında cosinüsü 1.00 ise ; dinamik arkadaşımızında işaret ettiği üzere, sabit kondansatörünüz yetersiz.
  16. entes rg3 12c

    sn volky, genç arkadaş'ın belirttiği gibi sisteminizde kapasitif etkisi olan etmenler var.Ups,elektronik balast,kablo metraşları v.s ... sayaç bağlantısı ile rölenin kapasitif göstermesi arasında bir bağlantı olmayacağını düşünüyorum.Sistemdeki yük karakteristiğini iyi analiz etmeniz...
  17. ups cihaza çözüm arkadaşlar

    sn elektro 01, Sisteme, paralel bağlayacağınız 1.5 kvarlık(380 v) şönt reaktör problemi giderecektir.Sayaçtan aldığınız bilgi bu doğrultudaysa.Bağlantı şekli ;akım trafolarından sonra olmak kaydıyla herhangi bir noktadan besleyebilirsiniz.selametle
  18. Reaktifi durdurmıyorum?

    Sn Analizör,haklısınız ben anlamak istediğim gibi okumuş bulundum.Dikkat ve uyarınız için teşekkürler.
  19. Reaktifi durdurmıyorum?

    sn acemi42, ölçüm OG den olduğu için,trafo kayıbını dikkate alarak, trafo değerinin %3 veya %5 i kadar sabit kondansatör bağlamanız gerekmektedir.AG tarafına ve kompanzasyonun referans aldığı akım trafosundan öncesine bağlamanız gerekiyor.selametle
Geri