  1. Motordaki vınnlama ve vibrasyon

    bence ilk yapılması gereken motoru fandan ayırıp boşta çalıştırmak fanların kanatlarında oluşan aşınma balanst yapıyor
  2. bu nasıl yıldız/üçgen kalkış ?

    asenkron motorlar ilk startta nominal akımlarının 6-8 katı amper çekebilirler.bu tamamem motorun bağlı olduğu yüke bağlıdır.( bendeki motorlar ortalama 5 katı amper çekiyor) 70 *5=350 a bu da gösteriyorki senin motorun çok rahat kalkış yapıyor. 2- softstart takarsan bu oranı daha da...
  3. Çelişkide kaldım akım trafosu ile motoru korumak mümkünmüdür ?

    akım trafosuna dijital ampermetre bağlarsan daha görsel oluyor.koruma düzeyi daha rahat bir şekilde ayarlanabiliyor. ben bunu 90 ve 160kw lık motorlarda yaptım.normal termik koruma olmasına rahmen ilave olarak ampermetre de motoru koruyor . entes sin ampermetrelerinde start geçikmesi diye bir...
  4. Motor Koruma Şalteri mi, Yoksa Termik Koruma mı Daha İyidir?

    arkadaşların hepsi motor koruma demiş ama ben termik diyorum.neden maksimum yükte çalışan veya çalıştırdığı ekipman darbeli yüklere maruz kalan ( maden oçakları , değirmenler) bunlar çoğu zaman nominal motor akımının 4 ila 5 katı amperlerde motoru durdurmak zorunda . böyle bir durumda motor...
  5. Ev için 3 fazlı sigorta hesabı nasıl yapılır?

    değerli arkadaşlar ben okuldan ilk mezun olduğum yıllarda bu şofbenlerin servisinde çalıştım. 1 eğer servisine taktırdıysanız orada verilen sigorta şofbene en yakın noktaya takılmak için verilen sigortadır.linye ve sayaç girişindeki sigortayı değiştirmek tüketicinin sorumluluğundadır...
  6. Şalter

    termik manyetik şalterlerin yapısı gereği ortam sıçaklıklarından etkilenirler.ortam sıçaklığının yüksek olması veya ısı oluşturabileçek bir sorun ( kablonun gevsek olması ,kontakların aşınması ...) şalterin açmasına yol açabilir .ançak senin söylediklerini baz alırsak şalter sınır değerinde...
  7. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    benim tavsiyem sistemini analizörler yardımıyla kayıt altında tutman. cos fi değerini bu analizörlerden geçmişe dönük bakıp sapma olup olmadığını görebilirsin. günlük.haftalık ,aylık. eğer sistemde bir sorun yoksa ( analizörde 0.99 veya 0.98) değerini görüyorsan ölcü grubunda (aktif reaktif...
  8. dalgıç motor

    pompanın kw ile ilgili birşey ,çift kablo olan pompalar yıldız üçgen çalıştırıyoruz .bizim elimizdeki pompalarda,yıldız üçgen çalıştırıyoruz.ama yakın bir köyün içme suyu pompası 4kw ve tek kontaktörle direk çalışıyor
  9. 63 A v otomat içinden kısadevre

    sayın teknikadam dediklerin doğru fakat ben olayı tam olarak açıklayamadım herhalde . bu olayda motor,kontaktör veya kablolarda herhangi bir kısa devre veya herhangi sorun yoktu . sigortayı değiştirip sistemi devreye aldık.sigortanın bağlı olduğu panoda klima dahil hertürlü güvenlik önlemi var...
  10. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    arkadaşım en son edindiğimiz bilgilere göre tredaş bulunduğumuz bölgenin çok yakınına kadar yüksek gerilim hattı çekeçekmiş.onun için şu anda herhangi bir işlem yapmadan bu hattın gelmesini bekliyoruz. son olarak sorduğun soruya değinmek istedim.çalıştığım şirketi bir amerikan firması satın...
  11. 63 A v otomat içinden kısadevre

    arkadaşlar bir hafta önce çalıştığım iş yerinde 63a üç fazlı v otomat giriş klemenslerinin hemen altından kısa devre etmiş ve panodaki 800 a ile trafodaki 1250 a termik manyetik şalterler açmış. otomat ucuz çin mallarından olsa anlıyaçağım simens . başıma ilk defa böyle birşey...
  12. dalgıç motor

    reis arkadaşım bende 3 adet 11kw dalgıç pompa var. normal şartlarda (hava soğutmalı motor) 21 - 23 a etiket değeri olur . fakat bendeki dalgıç pompaların üzerinde 27a yazıyor 2- simens katoloklarını inçelersen 16-25 a termik olduğunu göreçeksin 3- telemecang te çok farklı
  13. dalgıç motor

    dalgıç pompa motorları su soğutmalı olduğu için amperini de yazarsan iyi olur. bu tip motorlar genelde sürekli kontrol altında tutulmazlar.yani su seviyesine göre otomatik olarak devreye girerler onun için mk da voltaj ayar aralığı olan modelden almanı tavsiye ederim 1 adet 3tf 42 kontaktör...
  14. Yıldız - Üçgen Çalışmadaki Sorun

    arkadaşım senin sorununun cözümünü sen yazında belirtiyosun,zaman rölesi yerine yıldız ücgen rölesi ve kontak koruması yapman gerekiyor sef arkadaşım motorun her sargısına iki faz gelmek zorunda,
  15. TedaŞ KÖk Bİnasi

    ayildiz arkadaşım yasal prosedür izin verse bile sizin tradaş ın hücre kabinine girmeniz doğru değil.ancak kendi kesicinizi diğer kesicilerden izole ederek (tel kafesle ) sadece kendi kesicinize ulaşabilmek şartıyla olabilir. tredaşta her yıl yanlış hattın beslenmesi veya yanlış hatta müdale...
  16. Otomatik Kumanda Sistemlerinde 12 volt

    arkadaşlar bence en mantıklısı sadece pedal 24 volt luk bir röleye komut verse,bu rölenin kontaklarıda 220v luk kontaktörlere bağlansa daha ekonomik. ayrıca kopmle panonun kumanda gerilimini değiştirmek ekonomik değil ve 24 v luk kumanda devrelerinde çok fazla sorun çıkabiliyor neden derseniz...
  17. softstart ların kısa devre karakteristikleri

    arkadaşlar softstartlar motorda oluşabilecek bir kısa devrede motor enerjisini kesebiliyormu.markası simens sirus invertörler bu işi çok iyi yapabiliyor. hatta motor kablolarının birini direk topraklamaya bağladığında hiçbir fonksiyon görmeden direk kısa devre arıza komutu ekranda çıkıyor bu...
  18. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    Enezlİ Ben Sİemens Otomasyon Fİrmasinda ÇaliŞmaktayim Defalarca Soft Starter Devreye Aldim. Bana Soft Starter Kodu Verİrsen HİÇ Bİr Masraf Yapmadan Motoru Kaldirmana Yardimci Olabİlİrİm kullandığım sirıus softstart 3rw 200kw 30 31 ailesinden
  19. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    arkadaşlar bu motorun trafoya uzaklığı 150m 2 ad. 3* 240mm kablo ile besleniyor. bağlı olduğu pano 315kw güç tüketiyor. bir arkadaşla yaptığımız görüşmede trafonun uzaklığının etkenlerden biri olabileceğini söyledi.ben bi miktar oldğunu ölcebiliyorum .görüşlerinizi bekliyorum not. ceryancı...
  20. 160kw lık motorun kalkışında sorun var

    arkadaşlar bizim fan şu anda çalışıyor. 1. biz gecen yaz 1 ay boyunca 18 ila 01 saatleri arasında jenaratörle çalışmak zorunda kaldık.sebebi biz devrede olmadığımız halde voltajın 25000 e kadar düşmesi.sonuçta tredaş ı makemeye verdik.gelip inceleme yapıldı gelen tredaş yetkilisi bize hak verdi...