Arama sonuçlarınız

  1. fsaktakka

    Heat Pump Çalışma Prensibi

    Sodece soğutma yapan bir sistem ile heat-pump sistemdeki evaporatör ve kondenser farklıdır. Konu biraz karışık, bir çok detay var. Bunlardan bir tanesine örnek vermek gerekirse; Heat-pump sistemde soğutmada örneğin evaporasyon 7°C kondenzasyon 50°C iken ısıtma yaparken evaporasyon -5°C...
  2. fsaktakka

    Havuz nem alma santrali

    Selamlar, Cihazı temin etmek sorun değil. Ama bu tip PLC lerde özel yazılımlar var. Yani PLC i bulsanız dahi içerisindeki yazılım olmadan işe yaramaz. Bu yüzden cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçseniz daha kolay olur. Eğer yazılım elimde var derseniz Siemens'ten veya yetkili satıcıdan...
  3. fsaktakka

    Kombiler ve oda termostatı

    Olayı bütün olarak değerlendirmek ve çalışma (otomasyon) mantığını iyi bilmek gerekli. Yanıldığınız bir konu var. Kombi su sirkülasyonu kombi fişe bağlı olduğu sürece devamlı olmaz. Diyelim oda sıcaklığı 20 dereceye ayarlı ve kombi sıcaklığı 60 dereceye ayarlı. Eğer oda 20 derece olursa kombi...
  4. fsaktakka

    Kombiler ve oda termostatı

    Öncelik oda sıcaklığı kombi oda sıcaklığına göre devreye girip girmemeye karar verir. Oda sıcaklığı düştüğünde kombi devreye girer oda sıcaklığı yükseldiğinde devre dışı kalır. Oda sıcaklığı yüksekken su sıcaklığı kaç olursa olsun devreye girmez zaten oda sıcaklığına bağlı olarak kombi...
  5. fsaktakka

    Soğutucu Gazlar ve Özellikleri

    Selamlar, 1983 model ise ya r22 ya da r12 dir. o tarihlerde 134a yoktu. r22 amerika dahil bazı ülkelerde halen kullanılıyor. Bizim dahil olduğumuz avrupa ülkelerinde yasak ama servis amaçlı olarak halen satılmakta. Bence kompresör üzerinden yola çıksanız iyi olur. copeland kompresörleri şu an...
  6. fsaktakka

    Kombiler ve oda termostatı

    Selamlar, Kombi üzerinden ayarladığın değer su sıcaklığıdır. Oda termostatından ise oda sıcaklığını ayarlarsın. Yani öncelik oda termostatına aittir. Oda sıcaklığı 20 derecenin altına indiğinde kombi çalışmaya başlar. Kombi 30 dereceye ayarlı olduğu için suyu 30 derece yapar ve oda sıcaklığı 20...
  7. fsaktakka

    KONUT SIĞINAKLARINDA KULLANILAN FAN MOTORLARI

    Selamlar, Bu tip uygulamlarda 3 cihaz kullanılıyor. 1 adet taze hava cihazı, bu cihazda yoğun bir filtreleme olduğu için yüksek basınç gerekli ve bundan dolayı trifaze motor kullanılır. 1 adet egzoz fanı, bu cihaz normal egzoz sistemi için kullanılıyor ve hacim küçük olduğu için monofaze...
  8. fsaktakka

    Klima Santrali Kontrol Paneli

    Selamlar, Siemens POL 6xx serisi kullanabilirsiniz.
  9. fsaktakka

    Klimalı araba ( Birazda gülelim )

    Bir tanede bende var ;)
  10. fsaktakka

    Chillerler kapasite artırmak için parelel mi yoksa seri mi bağlanmalıdır?

    selamlar, chiller'lerin seri uygulaması Su sıcaklık farkının (sistem dönüş ile sistem gidiş) yüksek olduğu çok özel proseslerde yapılır. Özellikle 10°C sıcaklık farkının altındaki proseslerde parelel bağlamak gereklidir. Diğer taraftan yukarıda verilen chiller pompa bağlantılarında her chillere...
  11. fsaktakka

    Klima Santali sıralama nasıl olmalı

    Sizdeki sistemde dediğiniz gibi montaj ters yapılmış. sistem çalışır ama verimsiz çalışır. Yazdığınız sıralama doğru klasik bir klima santralı dizilimi Ön ısıtıcı --> sulu nemlendirici --> son ısıtıcı --> soğutucu Kış aylarında ön ısıtıcı sulu nemlendirici ve son ısıtıcı çalışır, yaz...
  12. fsaktakka

    Chiller soğutma sistemindeki flow switch

    Özellikle yüksek kapasiteli bir chiller veya plakalı evaporatör kullanılıyor ise sıcaklık sensörü su sıcaklığını hissedinceye kadar donma gerçekleşecektir.
  13. fsaktakka

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    Bir dönem yaptığım araştırmalarda aşağıda linkini verdiğim firmayı bulmuştum. Ama herhangi bir deneme yapma şansım olmadı. http://www.newavionics.com/
  14. fsaktakka

    En Doğru Defrost yöntemi nasıldır ?

    Selamlar, Konu hakkındaki bilgi ve paylaşım çok güzel. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bizde soğutma çevrimi kullanan bir firmayız. Özellikle ısı geri kazanımlı ısı pompalı havalandırma cihazları üretiyoruz. Defros sadece soğut oda cihazları için değil tüm soğutma çevrimine sahip cihazlar için...
  15. fsaktakka

    genleşme tankı seçimine yardım

    Selamlar, Hidrofor sistemlerinde genleşme tankı hidroforun devreye giriş çıkış sayısına bağlı olarak belirlenir. Kapasite hesabı kullanım miktarı, kullanım sıklığı ve hidroforun devreye girme sayısına (bu sayı bizim belirlediğimiz değerdir) bağlı olarak yapılır. Bu bağlamda maksimum tank boyutu...
  16. fsaktakka

    Fan coil üç yollu vanaların bağlantı yeri neresi olmalı?

    Selamlar, 3 yollu vanalar birleştirici (karıştırıcı) veya ayrıştırıcı olarak kullanılabilir. Birleştirici (karıştırıcı) 2 giriş 1 çıkış anlamına gelir ve cihaz (fan-coil, klima santralı, v.s.) dönüşüne (çıkışına) bağlanır. Ayrıştırıcı ise 1 giriş 2 çıkış anlamına gelir ve cihaz girişine...
  17. fsaktakka

    Nem Alma Hk.

    Selamlar, Sadece ısıtma yapmanız nemi almanızı sağlamaz, suyun buharlaşıp havaya karışmasını sağlar. Bu konuda 2 yöntem mevcut ya iyi derecede havalandırma yapacaksınız ki kış aylarında ısıtıcı kullanmak şart veya nem alam cihazı kullanacaksınız konu halı olunca nem alma cihazı kapasitesininde...
  18. fsaktakka

    Peltier fan surme problemi

    Yanlış bilmiyorsam düzeltirmisiniz. Peltier AC ile çalışmaz DC ile çalışır ve uçlarına uyguladığınız + - nin yönüne göre ısıtma ve soğutma yapar. Yani + - verdiğinizde ısıtma yapıyora - + verdiğinizde soğutma yapar. Bu da köprü diyotun çalışmayacağı anlamına gelir. Bence röle kullanma...
  19. fsaktakka

    Hava Soğutmalı mı? Su Soğutmalı Chiller mi?

    verimlilik bakımında su soğutmalı, COP'si daha yüksektir ve aynı kapasitede daha az güç çeker. işletme bakımından hava soğutmalı, su soğutmalıda kuleye ihtiyacınız var, kule + kule pompası ve kulede devamlı su buharlaştığı için bir miktar su takviyesine ihtiyaç olacaktır + kule bakımı. eğer...
  20. fsaktakka

    Chiller için Gerekli Olan Minimum Su Debisi

    Chiller'lerin minimum su debisi olduğu gibi sistemdede minimum su miktarı vardır. Üretici firmalar bu değerleri kataloglarında belirtiller. Eğer bu debi altına inerseniz evaporatörde donma meydana gelebilir ve eşanjörü patlatırsınız. Eğer sistemde yeterince su yoksa veya yererince debi elde...
Geri