Kompanzasyonda sabit kondansatör olmasada olurmu?

tşkler hepinize sağolun
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar sabit kondansatör trafonun boşta çalışırken tükettigi reaktif gücü karşılamak içindür yüksek tüketim olan ve kompanzasyon tesisi iyi olan yerler için sabit konması sorun olmaz ama ila da konulacaksa bu akım trafolarından önce konulmalı örnek 400kw bi trafo için 12.5 ile 20kVar arasında bi kondansatör seçilir
 
peki arkadaşlar , ölçüm ag tarafından yapılıyorsa yani sekonderden yapılıyorsa da sabit grup kullanmak gerekir mi ?
sayaç sonuçta kendinden sonraki güçleri ölçecek. kendinden önceki trafonun aktifi reaktifi sayacı ilgilendirir mi ?
 