slm .benim kompazasyonda arıza olmadığı halde reaktif cezası yedim
sorun şöyle,normal tarifede gece gündüz tarifesine geçtik, tedaş faturayı kesmeden önceki gün reaktifim 0.14 idi
fatura geldiği gün reaktif birden 20 oldu kapasitifim ise 0.003 te bir kaçgün sonra reaktif tüştü 18 oldu. dün yine fatura geldi reaktif 0.23 kapasitifim 0.oo4 idi,
çalışma saatlerimiz.sabah 8 akşam 5 . 5 ten gece 11e kadar fabrika çalışmıyor ama 11 den sabah 8 e kadar çalışıyor.

trafom 400 kw. 12 kademe tense marka monivaz göç röleszi kullanıyorum
sorun nerde acaba .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yük oranınız nedir, yükleriniz düşükmü yüksek mi seyrediyor? Dengeli mi dengesiz mi seyrediyor, sık devreye girip çıkan yükleriniz varmıdır. Gece oranlarınızla gündüz oranlarınız da fark edebilir, bunuda ayrıca kaydederek belirtirseniz iyi olur. Sanırım sayacınız AG de, değilse belirtiniz.
 
slm .benim kompazasyonda arıza olmadığı halde reaktif cezası yedim
sorun şöyle,normal tarifede gece gündüz tarifesine geçtik, tedaş faturayı kesmeden önceki gün reaktifim 0.14 idi
fatura geldiği gün reaktif birden 20 oldu kapasitifim ise 0.003 te bir kaçgün sonra reaktif tüştü 18 oldu. dün yine fatura geldi reaktif 0.23 kapasitifim 0.oo4 idi,
çalışma saatlerimiz.sabah 8 akşam 5 . 5 ten gece 11e kadar fabrika çalışmıyor ama 11 den sabah 8 e kadar çalışıyor.

trafom 400 kw. 12 kademe tense marka monivaz göç röleszi kullanıyorum
sorun nerde acaba .

Sn.kafmer,bizim memlekette bir söz vardır "ekşi erikle hovardalık olmaz" sizin yapmanız gereken monivaz göç rölesinden anlayan bir elektrik teknisyenine teslim olmanızdır.Eee "bir pişirimlik tarhanan varsa erbabına pişittir" de demişler.
 
reaktifin günlük aldığı değer değil aylık toplamda değerine bakılıyor yanlış bilmiyorsam siz ay boyunca her gün değer alıp kontrol ederseniz değerin %20 i aştığını görürsünüz.Cihazın ayarları kontrol edilmeli ayrıca kapasitif gücünüz kompanzasyona yetersiz kalmaktadır benim görüşüm.
 
peki sisteminiz trifaze mi yoksa monafaze mi? onun dışında elindeki reaktif güç kontrol rölesinin kodunu söyler misin? sana tense teknik destek sağlayabilirim.
 
Elektrik sayacın Dijital ise güçlerinde de büyük oranda fazlar arasında değişim varsa Tek akım trafolu Reaktif Güç Kontrol Röleleri işe yaramaz Hangi Reaktif Röleyi kullanıyorsan git bir tane Trifaze Reaktif Güç Kontrol Rölesi al mevcudundaki tek akım trafosunu üçe çıkar ve sistemdeki fazlar arasındaki değişime ve ortak kvar isteğine göre kondansatör dizilimini gerçekleştir ben bunlardan anlamam diyorsan ya en yakın bu işten anlayan bir elektrik firmasına git veya elindeki Reaktif Rölenin arkasına bak orada Teknik destek Telefonunu ara sana her şekilde yardımcı olacaklardır.
 
teekür ederim hepinize bilgilerinizi paylatığınız içi sorunum hal oldu,3 adeet akım trafosuya bir adet rg3 cs 12 reaktif rölesiyle
bu sorunu halletik.reaktifim 13,lere dütü imdilik sorun yok.tekrar teekkür ediyorum.
 