site içi ag kablo dağıtımı

K37

Üye
Katılım
4 Haz 2007
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
ArkadaŞlar yapmiŞ olduĞumuz bİr İŞte 70 ad vİlla var bunlara 3 adet harİcİ tİp sayaÇ panosu koyacaz ve buradan evlerİ besleyecez buradan evlere gİdecek kablolari nasil seÇecez yardimci olursaniz teŞekkÜr ederİm
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn K37

oncelikle foruma hos geldin..Sorun biraz eksik bence...Beslegeceginiz alanin mesafesi,resmi,nasil beslenecegi soyle dursun en azindan villalarin kurulu guclerini verirsen sana daha net bir seyler soylemek mumkun olur...
Ama genel bir ilke olarak sunu soyleyebilirim ki: en son baglanti kablolarini kurulu guce gore cek...binalardan ana trafoya dogru geldikce es zamanlilik faktorunu dikkate alip kesitleri minimuma dusurebilirsin...Trafo ile villa arasindaki mesafe 200 metreyi gectigi noktalarada ara panolar kur....Dedigim gibi projeyi biraz anlatirsan yard. olmaya calisirim...
Illa ki elimde bir veri olsun diyorsan: her bir villayi 12 kw,3 fazli ve munferit beslemeli kabul edersek,ana panodan beslemek sartiyla 120 metre mesafeye kadar 4x4 luk kablo cekebilirsin..
 
Yan sİtenİn trafosu kullanilacak sİtenİn gİrİŞİnde ag daĞitim panosu olacak oradan toplam 3 adet harİcİ tİp sayaÇ panolari beslenecek sayaÇ panoŞlarindanda evler yer altindan nyy İle beslenecek evler 3 ve 4 katli vİlla yÜzme havuzu olanlar kurulu gÜcÜ 40 kw dİĞerlerİ 30 kw cİvarinda sayaÇ panosundan sonra her evİn mesafasİ farkli mİn 15 mt max 75 mt cİvarinda bunun hesabini yaparken sadece sayaÇtan sonrasinimi hesaplicaz yoksa daha Öncesİnİde hesaba katacazmi tek bİr evİnkİnİ Örnek olarak yapabİlİrsenİz Çok makbule geÇer bİde 25 sayaÇlik sayaÇ panosunun beslemesİnİ tabİİ Şİmdİden teŞekkÜr ederİm
 
projesi yokmu bu işin.bağlantı gücü ,talep gücü belirlenmemiş mi?
 
Yan tarafin trafosundan beslendigin icin gerilim dusumunu % 3 olarak almalisin..Dolayisiyla,ana trafo ile sizin pano arasindaki mesafeyi de hesaba katmalisin...En olumsuz sartlara gore hesap yaptigimizda ( Guc=40 kw,Mesafe=75 m. )
%e = 0.0124xPxL / S
3=0.0124x40x75 / S bu formulden S i cekersen S=12.4 mm2 bulunur...Dolayisiyla 40 Kw lik binalara bir ust kesit olan 16 mm2 kesitli kablo cekmelisin..( 3 veya 4 katli villalari ayni panodan besleniyor kabul ettim,yani her katta ayri bir hat gitmiyor diye dusundum)...
Ayni formulu 30 KW lik binalar icin uygularsan S=9.3 mm2 cikiyor bu durumda 10 mm2 kesitli kablo kullanabilirsin..
Dedigim gibi bunlar en olumsuz sartlara gore fazlasiyla guvenlikli rakamlar...Mesela diversite faktorunu hesaba katip,4 katli villanin dort katindaki tum yukler ayni anda devrede olmaz deyip,40 KWlik kurulu gucu 30 kw talep gucu olarak gorup 16 lik yerine 10 luk kablo kullanabilirsin...Tabi bu durumda havuzsuz villalara da 10 luk yerine 6 mm2 lik cekebilirsin...saygilar
 
sn hiçbirşey çok teşekkür ederim elinize sağlık
 

Forum istatistikleri

Konular
128,209
Mesajlar
915,833
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst