Üreticinin Elektrik Faturalarından Kompanzasyon İhtiyacının Hesaplanması

nefer87

Üye
Katılım
11 Eyl 2008
Mesajlar
287
Puanları
1
Kompanzasyon gereksinimlerinin yaklaşık olarak hesaplanması aynı zamanda tesisin elektrik faturasında görünen aktif ve reaktif enerji tüketimlerindeki toplam değerlerden de bulunabilir. Çalışma süresince tüketim ne kadar sabitse, bilinen faturalandırma dönemi içindeki gerçek tüketimin toplam saatlerini de bildiğimizi varsayarsak, hesaplama işleminden elde edilecek değer de o kadar kesin olacaktır. Bu hesaplamanın amacı doğrultusunda en uygun faturalandırma, en yüksek tüketim olacaktır. Aşağıdaki değerler dikkate alınmalıdır.

Veriler;

kWh: Fatura dönemi süresince biriken toplam aktif enerji, kwh cinsinden.
kVAr: Fatura dönemi boyunca toplam reaktif enerji, kVAr cinsinden.
h: Fatura dönemi boyunca tesisin çalışma saati. (Bu değerin tahmini mümkün olduğunca gerçeğe yakın olmalıdır)

Bu değerler ile şunları elde etmekteyiz;

Daha sonra, amaçlanan güç faktörünü de belirleyip (0,95-1 arası) aşağıdaki formül yardımıyla Qc değeri bulunabilir;

tgØ1 ve tgØ2 değerlerini bulurken, örneğin CosØ'si 0,7'den 0,95'e çıkarılacak bir tesisi göz önüne alırsak;

tgØ1; Cos'ü 0,7 olan açının tan'ıdır.
tgØ2; Cos'ü 0,95 olan açının tan'ıdır.


Kaynak: Elektrik Enerjisinin Kalitesi ve Akılcı Kullanımı [J. Balcells]
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ama faturada endüktif ve kapasitif diye iki adet reaktif sayaç endeksi var????
 
ama faturada endüktif ve kapasitif diye iki adet reaktif sayaç endeksi var????

Endüktif güç endeksinin birimi kWh iken, kapasitif güç endeksinin birimi kVArh cinsinden verilmiş olsa gerek. Bu durumda; endüktif miktarını P formülünde, kapasitif miktarını ise Q formülünde yerine koyarak sonuca gidebilirsiniz.
 
mevcut kompanzasyonunuz var ve devrede ise bu hesaplamalar sadece ilave edilmesi gereken yaklaşık değeri verebilir..
 