çarpanlı elektronik sayac da ....

aydın62

Üye
Katılım
9 Tem 2008
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
40
çarpanlı elekreonik sayacta herhangı ıkı akım yonunun ters olması durumunda sayac kapasıtıf yazar mı ? ve ya bu durum elektronik sayac da ölçüm hatasına neden olur mu
saygılar
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sayaca ait akım trafosunun k-l uçlarının ters bağlanmasını kast ediyorsanız eğer sayaç endüktif endeksi kapastif endekse; kapastif endeksi de endüktif endekse yazdırır. ancak bu bağlantı şekline sedaş,tedaş, v.s. gibi kurumlar müsade atmiyorlar zaten
 
çarpanlı elekreonik sayacta herhangı ıkı akım yonunun ters olması durumunda sayac kapasıtıf yazar mı ? ve ya bu durum elektronik sayac da ölçüm hatasına neden olur mu
saygılar

Hatalı bağlantıda elbet yazabilir... Yük reaktif ve sistem reaktif şeklinde ise sayaç kapasitif ve aşırı kapasitif de ilgili vektörel bölgeyi aşmış ise bir miktar reaktif yazar... yani aşırı kapasitif olduğundan reaktif te yazar...

Veya tersi durum söz konusu olabilir...
Benzer durumu birçok yerde özellikle "sayaç değişiminden sonra" denk geldi...

kilitelektrik arkadaşımız müsaade edilmez diyor ama inanın ki elektrikçinin yanlış bağlamasının yanında mühürleyenlerinde gözden kaçıdığı pek çok durumla karşılaştım... Veya sayaç mühürlenene kadar geçen zamanda ilgili durumun vaki olduğunu gördüm..
 
2009 yılından önceki sayaçlar reaktifi kapasitife kapasitifi reaktife yazıyordu. son çıkan sayaçlarda bu durum düzeltildi.
 

Forum istatistikleri