Merhaba arkadaşlar,
Çalışmayı sonlandırdık. Çalışmamızın sonunda en düşük -124.7 dereceye düşebildik. Bunun altında sıcaklığı göremedik. Bu sıcaklığa, piyasada bulunan gazlarla düşmemiz mümkün olmadı. Çindeki üretici firmadan gaz ve yağ talebimiz oldu.Zorda olsa bu gaz ve yağı getirtebildik. R22 kompresörü ile kullandık. 3 kademeli bir sistem üzerinden işlemlerimizi yaptık. Ancak denildiği gibi -150 dereceye düşmemiz mümkün olmadı. -124.7 derecenin altına inemedik. Ancak genelde sistem -124 ile -123 arasında stabil kaldı. Ölçümlerimizi yarı iletken diyotlarla yaptık. Ölçüm hatamız (+-)1.5 derece.
Ancak bu gaz piyasada bulunan bir gaz değil. İçeriği hakkında herhangi bir bilgi yok. Bizde analizini yapma fırsatı bulamadık.

@serkan_48 , @by lent
 
Merhaba arkadaşlar,
Çalışmayı sonlandırdık. Çalışmamızın sonunda en düşük -124.7 dereceye düşebildik. Bunun altında sıcaklığı göremedik. Bu sıcaklığa, piyasada bulunan gazlarla düşmemiz mümkün olmadı. Çindeki üretici firmadan gaz ve yağ talebimiz oldu.Zorda olsa bu gaz ve yağı getirtebildik. R22 kompresörü ile kullandık. 3 kademeli bir sistem üzerinden işlemlerimizi yaptık. Ancak denildiği gibi -150 dereceye düşmemiz mümkün olmadı. -124.7 derecenin altına inemedik. Ancak genelde sistem -124 ile -123 arasında stabil kaldı. Ölçümlerimizi yarı iletken diyotlarla yaptık. Ölçüm hatamız (+-)1.5 derece.
Ancak bu gaz piyasada bulunan bir gaz değil. İçeriği hakkında herhangi bir bilgi yok. Bizde analizini yapma fırsatı bulamadık.

@serkan_48 , @by lent

Elinize saglik. Guzel bir arge olmus. Sonuçta ortaya bir urun cikmis. Ben hala fikirden ileri gidemedim.

Iyi calismalar.
 
Merhaba arkadaşlar,
Çalışmayı sonlandırdık. Çalışmamızın sonunda en düşük -124.7 dereceye düşebildik. Bunun altında sıcaklığı göremedik. Bu sıcaklığa, piyasada bulunan gazlarla düşmemiz mümkün olmadı. Çindeki üretici firmadan gaz ve yağ talebimiz oldu.Zorda olsa bu gaz ve yağı getirtebildik. R22 kompresörü ile kullandık. 3 kademeli bir sistem üzerinden işlemlerimizi yaptık. Ancak denildiği gibi -150 dereceye düşmemiz mümkün olmadı. -124.7 derecenin altına inemedik. Ancak genelde sistem -124 ile -123 arasında stabil kaldı. Ölçümlerimizi yarı iletken diyotlarla yaptık. Ölçüm hatamız (+-)1.5 derece.
Ancak bu gaz piyasada bulunan bir gaz değil. İçeriği hakkında herhangi bir bilgi yok. Bizde analizini yapma fırsatı bulamadık.

@serkan_48 , @by lent
İlgili bir video resim paylaşır mısınız.Calismanizda başarılar dilerim.
 
Merhaba @_weron_ ,
Malzeme ihtiyacımızdan dolayı çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık. Vakum odasına ve kompresörlere ihityacımız olduğu için sistemi geçen salı günü dağıtmak zorunda kaldık. Zaten bu çalışma için 8 tane kompresör bozduk. Elimizde parça kalmadı. (döviz kurundaki yükselmeden dolayı yeni malzeme almak çok masraflı) Ancak soracaklarınız varsa cevaplayabilirim.

Merhaba Serkan ( @serkan_48 ) Bey,
Ürün tam ortaya çıkmadı. Açıkcası soğuk bölgede kaldık. Kriyojenik bölgeye geçmeyi isterdik. Ama olmadı. Ayrıca tüm olay gaz ve yağda bitiyor. R22 kompresörler bu gazla uyumlu çalıştı. Diğer düşük gazlarla uyumlu çalışmadı. Sadece gaz değil; yağında çok önemli bir etkisi var. Aslında performansı %10-15 artıracak bir yöntem daha vardı. Tahminen (-135) - (-140) derece civarlarına yaklaşabilirdik. Ancak döviz kurundaki değişim bizi çok ciddi olarak etkiledi. Üzerinde çalışılırsa , düşülebileceğini tahmin ediyoruz.

İyi çalışmalar..
 
Merhaba @_weron_ ,
Malzeme ihtiyacımızdan dolayı çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık. Vakum odasına ve kompresörlere ihityacımız olduğu için sistemi geçen salı günü dağıtmak zorunda kaldık. Zaten bu çalışma için 8 tane kompresör bozduk. Elimizde parça kalmadı. (döviz kurundaki yükselmeden dolayı yeni malzeme almak çok masraflı) Ancak soracaklarınız varsa cevaplayabilirim.

Merhaba Serkan ( @serkan_48 ) Bey,
Ürün tam ortaya çıkmadı. Açıkcası soğuk bölgede kaldık. Kriyojenik bölgeye geçmeyi isterdik. Ama olmadı. Ayrıca tüm olay gaz ve yağda bitiyor. R22 kompresörler bu gazla uyumlu çalıştı. Diğer düşük gazlarla uyumlu çalışmadı. Sadece gaz değil; yağında çok önemli bir etkisi var. Aslında performansı %10-15 artıracak bir yöntem daha vardı. Tahminen (-135) - (-140) derece civarlarına yaklaşabilirdik. Ancak döviz kurundaki değişim bizi çok ciddi olarak etkiledi. Üzerinde çalışılırsa , düşülebileceğini tahmin ediyoruz.

İyi çalışmalar..

Merhaba. -70 ve 1000 lt için böyle bir çalışma yapmam gerekiyor.

Bir tavsiyeniz olur mu?