17 daire panosuna jenerator nasıl baglanır

s.a.k

Üye
Katılım
31 Mar 2017
Mesajlar
78
Puanları
1
Konum
İstanbul
degerli arkadaşlar 7 katlı 17 daire için jenerator baglayacagız fakat nasıl olacagı hakkında bilgili kişilerden yardım bekliyoruz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Transfer için ilk önce yapmanız gereken sistem gereksinimleri nedir ?
Kontaktörlü bir sistem
Tmş şalter li
Jenaratör panosu var ise orda Şebeke jenaratör baglantısı varmı
Kullanılan jenaratör ne tipde kendinden transferli mi
 
Soru sahıbı arkadasın, ihtiyacına göre çizim yapılmıstır. Tatmın edıcı olmalıki, kendisinden bir soru/geri dönüş gelmemeiştir. Gerekıyorsa, sizin içinde çizerim.
 
Soru sahıbı arkadasın, ihtiyacına göre çizim yapılmıstır. Tatmın edıcı olmalıki, kendisinden bir soru/geri dönüş gelmemeiştir. Gerekıyorsa, sizin içinde çizerim.
Kumanda şeması yok diye belirtmiştim güçde kontaktör isimleri var fakat hangi kumanda devresi ile çalıştığını belirtmemişsiniz
 
Soru sahıbı arkadasın, ihtiyacına göre çizim yapılmıstır. Tatmın edıcı olmalıki, kendisinden bir soru/geri dönüş gelmemeiştir. Gerekıyorsa, sizin içinde çizerim.
Sayın zeybek bey her daire için kontaktör mü kullanmalıyım

Transfer için ilk önce yapmanız gereken sistem gereksinimleri nedir ?
Kontaktörlü bir sistem
Tmş şalter li
Jenaratör panosu var ise orda şebeke jenaratör baglantısı varmı
Kullanılan jenaratör ne tipde kendinden transferli mi
Sayın üsdad binada henüz hiç bir şey mevcut değildir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Dair başına mühürlü bölümde 2 adet kontaktör bulunmalı müdahale edilebilinir yerde de referans faz ların sigortası zaman rölesi koyarsın kumandasını yaparsınız
 
Her daire için; 3 fazlı besleme ise,ikişer adet 4 kutuplu kontaktör, tek faz ise ikişer adet
iki kontaktör kullanın. Mühürlü bölume koymayın, aıza durumunda mudahale etmenız sorun olur. Sayacları ve şebeke sigortasını bir bölüme, Generetör sıgorta ve ikişer kontaktörü ayrı bir bölüme alabilirsiniz. Her daırenın şebeke/generatör kontakör bobınlerını diğerinden kılıtleme yapın. Şebeke kontakörleri paralel, Generatör kontaktörleride ayrı paralel olacak.Unutmayın, çizimde de belirttim, nötrler ayrı olacak.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,566
Mesajlar
928,003
Kullanıcılar
452,190
Son üye
cinar12992

Yeni konular

Geri
Üst