220 V 0,5 Amp. 2 Devirli Motor Kaç mF kondansatör kullanılması gerekir ?
Merhaba 220V 0,5 A 2 devirli bir motor var. Bunun için kaç mF kondansatör kullanılması gerekir ? Birde Bu motorun Gücü Nasıl hesaplanır ?
Şimdiden Teşekkürler.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşımın dediğine katılıyorum vede çok devirli motorlarda güç hesaplamak çok zordur çünkü motorun yapılışında motorun gövdesine uydurmak amacıyla bir sürür değişiklik yapılıyor
benim başımdan geçen bir olayda 30kw boyutunda bir motor sarıma gelmişti motor çift devirli motor 11kw ile 3 kw dı fakat 11kw da çektiği akım etiketinde normalde 22ile 25 arasında olması gerekirken 35 amper yazıyordu ben sarımı yaptım normal motor yanması lazım iken 1 sene oldu motorda problem çıkmadı bu yüzden çok devirli motorlarda cos fi yi net olarak bilinmiyorsa w:u*v*cosfi formülü kullanılmamalıdır sonuçlar yanlış çıka bilir
Duygu hanım öncelikle slmlar kullandığınız< motorla ne iş yapıyorsunuz ve kw bilgilerini verrseniz daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz...ben yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla düşüncem şu motor 0,50A ve 4 uf ile 0,55 a çekiyr demişsinz bu doğal olarak 4uf ninde küçük olduğunun bir göstergesi 5uf ile denemenizi tavsiye ederim sonucunu bizimle paylaşırsanız sevinirim tşklr....