yüksek gerilm uygulanıp 380 e düşürülen bir trafodan 3 adet kuyu besleniyor kuyular 45kw trafo 200kw 2 panoya nötr trafodan gidiyor diğerine ise 3 faz gitmiş topraklama gömülüp nötr yerine kullanılmış herneyse bu nötr çekilen panolarda r-s fazları kontrol kalemiyle görünüyor t fazında görünmüyor ama ölçü aletleriyle ölçünce normal 380 volt bütün fazlar arası görüyorum faz nötr aralarıda normal 3 faz da nötr arası 220 volt.topraklama nötr gibi kullanılan panoda aynı 3 faz arası 380 volt gösteriyor fazın biri yine kontrolkalemiyle yanmıyor ama toprak faz aralarında kontrolkaleminin göstermediği faz toprak arası 54volt diğerleri toprak faz arası 340 volt nasıl olur kontrolkalemi nasıl göstermezde ölçü aletleri gösterir ve motorlarda çalışıyor?