ahmet55 Üye Katılım 4 Haz 2008 Mesajlar 47 Puanları 1 Yaş 40 1 Şub 2009 #1 selamlar.başka bir sürücüden aldığımız 4-20ma nasıl 0-10 volta dönüştürebiliriz.ayrıca plc ve sürücünün +24voltunu nasıl ortak kullanabiliriz.
selamlar.başka bir sürücüden aldığımız 4-20ma nasıl 0-10 volta dönüştürebiliriz.ayrıca plc ve sürücünün +24voltunu nasıl ortak kullanabiliriz.
hasanzincir Paylaşımcı üye Katılım 17 Haz 2007 Mesajlar 684 Puanları 131 Yaş 46 1 Şub 2009 #2 Wago,phoenix contac,weildmuller gibi markalarda anolog ceviriciler kullanabilirsin.
Ali Arda Üye Katılım 20 Ocak 2008 Mesajlar 181 Puanları 1 Yaş 41 2 Şub 2009 #3 Plc ve sürücünün +24 v tunu ortak kullanmak istiyorsan 0 volt uçlarını birleştirmen yeterli
foofbob Üye Katılım 2 Tem 2007 Mesajlar 88 Puanları 1 Yaş 40 7 Şub 2009 #4 500ohm direnç bağla. direnç uçlarından aldığın voltajı 4-20mA'de 2-10V, 0-20mA'de 0-10V olarak kullanabilirsin.
500ohm direnç bağla. direnç uçlarından aldığın voltajı 4-20mA'de 2-10V, 0-20mA'de 0-10V olarak kullanabilirsin.
serdarteoo Üye Katılım 3 Ocak 2009 Mesajlar 10 Puanları 1 9 Şub 2009 #5 Ali Arda' Alıntı: Plc ve sürücünün +24 v tunu ortak kullanmak istiyorsan 0 volt uçlarını birleştirmen yeterli Genişletmek için tıkla ... hcoam bilmediginiz konularda fikir yürütmyiniz... sonra küçük işler büyük arızalara sebebiyet vermekte...
Ali Arda' Alıntı: Plc ve sürücünün +24 v tunu ortak kullanmak istiyorsan 0 volt uçlarını birleştirmen yeterli Genişletmek için tıkla ... hcoam bilmediginiz konularda fikir yürütmyiniz... sonra küçük işler büyük arızalara sebebiyet vermekte...
Ali Arda Üye Katılım 20 Ocak 2008 Mesajlar 181 Puanları 1 Yaş 41 9 Şub 2009 #6 Buradaki yanlış nedir plc cıkışındaki 24 volt ile invertere run verebilmek için inverter ve plc nin aynı 0 voltu kullanması gerekmezmi
Buradaki yanlış nedir plc cıkışındaki 24 volt ile invertere run verebilmek için inverter ve plc nin aynı 0 voltu kullanması gerekmezmi
torex Üye Katılım 22 Eki 2006 Mesajlar 366 Puanları 1 Yaş 47 9 Şub 2009 #7 Ali Arda arkadaşıma katılıyorum.Sürücülerin COM girişleri ile PLC COM uçlarını birleştirirsen referans noktası eşit olur. https://www.kontrolkalemi.com/forum...e-suruculere-dijital-girislerden-kontrol.html
Ali Arda arkadaşıma katılıyorum.Sürücülerin COM girişleri ile PLC COM uçlarını birleştirirsen referans noktası eşit olur. https://www.kontrolkalemi.com/forum...e-suruculere-dijital-girislerden-kontrol.html
Ali Arda Üye Katılım 20 Ocak 2008 Mesajlar 181 Puanları 1 Yaş 41 10 Şub 2009 #8 Gerçekten arkadaşımın bu yorumu ne düşünerek yaptığını merak ettim
aykanat Üye Katılım 17 Eki 2007 Mesajlar 247 Puanları 1 Yaş 42 10 Şub 2009 #9 serdarteoo' Alıntı: hcoam bilmediginiz konularda fikir yürütmyiniz... sonra küçük işler büyük arızalara sebebiyet vermekte... Genişletmek için tıkla ... "Micromaster quick start guide" sayfa 42 "Externally Supplied Control Voltage"da da anlatildigi uzere, yorumu bilen bir arkadas yapmistir...
serdarteoo' Alıntı: hcoam bilmediginiz konularda fikir yürütmyiniz... sonra küçük işler büyük arızalara sebebiyet vermekte... Genişletmek için tıkla ... "Micromaster quick start guide" sayfa 42 "Externally Supplied Control Voltage"da da anlatildigi uzere, yorumu bilen bir arkadas yapmistir...