40 KV Ne Demek?

Katılım
19 May 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
40 kvlık pano görüntüsü kaçlık kablo kullanmam gerek
 
40 kv 40 000 volt demek sen volt ile vatı karıştırdın hehalde elektrik güç birimi wat dır 1000 wat 1 kw dır.
 
Sn. mehmet bülent ,
Sn. ahnur ' un dediği gibi siz herhalde kV. ile kW. birimlerini karıştırdınız . Anladığım kadarıyla tablo gücünüz 40 kW. , bu değere göre talep faktörünüz belli değil ama 1 kabul edersek kabloyu açıkta veya boru içerisinde döşiyecek iseniz 3x25+16 NYY (veya 3x35+16 Alvinal) , eğer yeraltı olarak döşiyecek iseniz 3x16+10 NYY (veya 3x25+16 Alvinal) kablo kullanmalısınız . Selamlar . .
 
Eğer KVA derse bu güç birimidir.yani sanal güç birimidir.W ise ortalama güçü ifade eder.
 
Keşke bu bahsettiğiniz ''40 kv''lik değerin nerede ne için yazıldığını belirtseydiniz.

Size şöyle bir açıklama yapayım.
Örneğin bu bahsettiğiniz değer bir asansörün açıklamalarında yazan bir değer ise;
Örneğin: 1-MEKANİK AŞIRI YÜK VE DÜŞÜK BASINÇ VALFİ : Kapasiteye uygun
2-Pompa:450lt/dak Allwiler susturucu ve kauçuk hortumu
3-Motor: 33 kV Elmo motor sargı termistörlü
4-KUMANDA TABLOSU : Elektronik sellektif (toplamalı )kumanda
Buradaki kv devir katsayısıdır. yani 1 volt için 1 dakikada çevireceği devirdir.Bunun kW ile alakası yoktur.

Eğer ki bahsettiğiniz ''40 kv'' kVA ise şu siteden Kw to HP to kVa Calculator kVA değerini kW değerine dönüştürebilirsiniz.
Bu da 32kW gibi bir değer yapmaktadır.

Eğer ki bahsettiğiniz ''40 kv'' Kilovolt değeri ise bunun watt cinsinden ifade edilmesi olayı biraz uzun ve karmaşık bir iş şu an ki meşguliyetim yüzünden.
 
Sn. mehmet bülent ,
Sn. ahnur ' un dediği gibi siz herhalde kV. ile kW. birimlerini karıştırdınız . Anladığım kadarıyla tablo gücünüz 40 kW. , bu değere göre talep faktörünüz belli değil ama 1 kabul edersek kabloyu açıkta veya boru içerisinde döşiyecek iseniz 3x25+16 NYY (veya 3x35+16 Alvinal) , eğer yeraltı olarak döşiyecek iseniz 3x16+10 NYY (veya 3x25+16 Alvinal) kablo kullanmalısınız . Selamlar . .

Bu NYY ile Alvinal arasında ne fark var.. 40kw güç için 3*16+10NYY baştaki 3x16 tamamda 10NYY ne demek onu açıklayabilirmisiniz?
 
Bence Syıldıran herşeyi açıklamış azılacak başka birşey yok
 
3x16+10 yani 16 lık kablonun +nötrü 10 luk demek istemiş. Nyy kablolarda nötr belli kesitlrden sonra ince olur. Selam.
 
ne güzel bir yardımlaşma helal olsun size açıklma yapan arkadaşlar tamamen doğru yazmışlar tebrik ediyorum
 