merhabalar 90 kw lık motora yıldız üçgen yol verbilirsiniz ama şunlara dikkat etmelisiniz.
öncelikle beslendiğiniz trafo size fazla uzak olmamalıdır ve de trafo limitlerde kullanılmamalıdır. birçok işletmenin kendi trafosu bulunmakta ve bu yolla beslenmektedirler. bizimde enerji santralimizde 2,5 mva lık bir iç ihtiyaç trafomuz var ve ancak kapasitesinin %45 ini kullanıyoruz. bizde büyük güçlü motorlarımızdan çoğunu yıldız üçgen yol veriyoruz. trafo ve hatlar yeterli olduklarından sorun olmuyor.
90kw lık bir motorun güç katsayısı yaklaşok 0,88 dir. ve motor anma akımı 169 Amperdir. ilk kalkınma anında motor boşta olsa bile 1-2 sn süre ile anma akımının 3-5 katı kadar bir akım çeker. tabi bu akım , eğer trafonuz baralarınız hatlarınız yeterli değil ise sistemin tamamında bir gerilim düşümüne neden olabilir. dediğim gibi bizde gücümüz yeterli olmasına rağmen böyle yolverme şeklini kullanıyoruz ancak 1 hafta önce aldığımız bir karar ile sürücülü uygulamalara geçiş yapmayı planladık. bu nedenle ilk önce 130 kw lık 3 motoru sürücü ile işleteceğiz. böylesi tabiki çok daha uygun olur.eğer sistemi yeni kuracaksanız bence softstarter veya invertör uygulaması yapın. başlangıçta biraz pahalı gözüksede en fazla 2 yıl içinde kendini amorti eden sistemlerdir. ayrıca motorun ömrünü uzatırlar.