A.G tarafındaki şalterlerinin hepsinin açması?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
412
Puanları
31
Merhabalar, 1600kvA trafonun ag tarafında bulunan 2500a kurmalı ana şalter ve 5 adet TMŞ'nin biranda hepsinin 0 konumuna gelmesi normal midir? Bu arada tesis uzun zamandır çalışmıyor sadece aydınlatma ve network ağını sağlıyor, yük yok yani Elektrik yok diye gitmeye baktığımda bütün şalterleri 0 konumunda gördüm ve aklıma hırsızlık şüphesi geldi çünkü bazı büyük motorların kabloları kesiliyordu, daha sonra bütün şalterleri kurdum besledim sıkıntı yapmadan devreye girdi yaklaşık 12-13 saat sonra gece yarısı tekrar internetin gittiğini ve elektriğin olmadığını söylediler, bu sefer gittiğimde bütün şalterler 0 konumunda sadece kompanzasyon şalteri trip konumundaydı, YG tarafında bir sıkıntı olmadı trafo besleniyor, yani sormak istediğim ag tarafındaki bütün çıkışlar niye 0 konumuna gelebilir biri tarafından kapatılmadıysa ?
 
Şalter içerisinde düşük gerilim bobini var. sebekedeki Elektrik voltaj dalgalanması olduğunda yani 196 volt altını gördüğünde açar .amacı işletmeyi korumaktır. İkinciside kompanzasyon tribe düşmesi oda toprak kısa devresi olabilir mi akla geliyor.takip etmek lazım

Merhabalar, 1600kvA trafonun ag tarafında bulunan 2500a kurmalı ana şalter ve 5 adet TMŞ'nin biranda hepsinin 0 konumuna gelmesi normal midir? Bu arada tesis uzun zamandır çalışmıyor sadece aydınlatma ve network ağını sağlıyor, yük yok yani elektrik yok diye gitmeye baktığımda bütün şalterleri 0 konumunda gördüm ve aklıma hırsızlık şüphesi geldi çünkü bazı büyük motorların kabloları kesiliyordu, daha sonra bütün şalterleri kurdum besledim sıkıntı yapmadan devreye girdi yaklaşık 12-13 saat sonra gece yarısı tekrar internetin gittiğini ve elektriğin olmadığını söylediler, bu sefer gittiğimde bütün şalterler 0 konumunda sadece kompanzasyon şalteri trip konumundaydı, YG tarafında bir sıkıntı olmadı trafo besleniyor, yani sormak istediğim ag tarafındaki bütün çıkışlar niye 0 konumuna gelebilir biri tarafından kapatılmadıysa ?

2500 a ve altındaki şalter de düşük gerilim bobini var mı bakmak lazım.yoksa kompanzasyon toprak kısa devresi veriyor dur
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Çalışmayan tesiste düşük voltaj olmaz aksine yükseek voltaj olur A.G. trafo çıkışları 220 Volt versin diye 230 veya 240 volt a ayarlanır eğer 2500A şalterde voltaj koruma için açma bobini varsa yüksek voltaj dan atabilir bir ihtimal kompanzasyon panonuzda arızalı kondansatör olabilir sigortası atmış kondansatör var mı kontrol edin belki kompanzasyondaki bir arıza ana şalteri attırmş olabilir bu ana şalterde troid kaçak akım var mı ve diğer kompak şalterlerde eğer varsa her hangi bir yerde toprağa kaçak varsa troidler de ana şalter ve kompak şalterleri attırabilir
 
Çalışmayan tesiste düşük voltaj olmaz aksine yükseek voltaj olur A.G. trafo çıkışları 220 Volt versin diye 230 veya 240 volt a ayarlanır eğer 2500A şalterde voltaj koruma için açma bobini varsa yüksek voltaj dan atabilir bir ihtimal kompanzasyon panonuzda arızalı kondansatör olabilir sigortası atmış kondansatör var mı kontrol edin belki kompanzasyondaki bir arıza ana şalteri attırmş olabilir bu ana şalterde troid kaçak akım var mı ve diğer kompak şalterlerde eğer varsa her hangi bir yerde toprağa kaçak varsa troidler de ana şalter ve kompak şalterleri attırabilir
evet tesiste yük yok ag çıkışım 405V civarı, aynı zamanda da kompanzasyon kısmında da enerji var fakat yük olmadığı için hiçbir kademe devrede değil. Diyelim ki kompanzasyon kısmında sıkıntı oldu ana şalteri açtı, bunlardan bağımsız diğer taraflara dağılan şalterlerin açması mantıklı mı ? Toprağa kaçak oldu diyelim bu TMŞ ler trip konumuna düşmez mi hepsi de 0 konumunda ? Şurdan da baksak bu arızalar oldu diyelim kısa devreyi gidermedim şalterlerimi kurdum besledim hiçbir sıkıntı yapmadı
 
evet tesiste yük yok ag çıkışım 405V civarı, aynı zamanda da kompanzasyon kısmında da enerji var fakat yük olmadığı için hiçbir kademe devrede değil. Diyelim ki kompanzasyon kısmında sıkıntı oldu ana şalteri açtı, bunlardan bağımsız diğer taraflara dağılan şalterlerin açması mantıklı mı ? Toprağa kaçak oldu diyelim bu TMŞ ler trip konumuna düşmez mi hepsi de 0 konumunda ? Şurdan da baksak bu arızalar oldu diyelim kısa devreyi gidermedim şalterlerimi kurdum besledim hiçbir sıkıntı yapmadı
Kompanzasyon da kısa devre olduysa kondansatörün sigortası atmış olabilir bu tür kısa devrelerde zaman zaman yan yana olan sigortalar da atabiliyor
Ana şalter ve TMŞ lerin kA ayarlarını kontrol edin eğer düşük değerdeyse en ufak kısa devrede atabilirler.
1 ay önce başıma bir olay geldi çivi kesme makinesi panosunu bağladım 32A sigortaya bağladım devreyi sigortayı açtım 125A lik ana Sigorta dahil herşey güm diye attı hatta makine panosundan kıvılcım çıkmış panonun yanına gittim sağı solu kontrol ettim ölçü aletiyle ölçümleri yaptım herşey normal sigortayı yekrar kaldırdım ve hiç birşey olmadı.
Bu Elektrik akıl ve mantık dışı arızalar olabiliyor bazen
 