Merhaba
150 kW asenkron motor ile sürücü arasında şekilde görüldüğü üzere dengesiz akımlar. Kıymetdar yorumlarınızla yardımcı olamızı rica ederim.. Teşekkürler
Adsız.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor etiket değerlerini ve AMA ( Otomatik motor tanıma) aktif ediniz. Uygulamaya göre tork karaktersizliği değiştirebilirsiniz.
 
normal şartlarda 3fazın toplamı sıfırdır. Ama aç sürücü ac gerilimi dc ye çevirip tekrar ac ye çeviriyor. Bunun için yüksek frekansta anahtarlama yapıyor. Bu durumdan ötürü sürücü ile motor klamensi arasındaki akımda dalgalanma kablo boyutuna göre değişir ve normaldir.
 