asou68
Üye
- Katılım
- 29 May 2009
- Mesajlar
- 152
- Puanları
- 1
Arkadaşlar merhaba;
Bir AG panosunda Schneider NS2500 N Compact şalter kullanıyorum. Bulunduğumuz yerde sıklıkla enerji kesilmesi ve sonrasında voltaj düşüklüğü yada fazın birinin olmaması gibi durumlarla karşılaşmaya başladık. Sistemin zarar görmemesi adına nasıl bir koruma yapabilirim. Schneider ile yaptığım görüşme sonrasında açtırma yada düşük gerilim bobini önerdiler ama özellikle düşük gerilim bobini iki faz arasından ölçüm yapıyor ve üçüncü fazda sorun olduğunda yeterli koruma sağlamıyor. Kıymetli görüşlerinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim.
Bir AG panosunda Schneider NS2500 N Compact şalter kullanıyorum. Bulunduğumuz yerde sıklıkla enerji kesilmesi ve sonrasında voltaj düşüklüğü yada fazın birinin olmaması gibi durumlarla karşılaşmaya başladık. Sistemin zarar görmemesi adına nasıl bir koruma yapabilirim. Schneider ile yaptığım görüşme sonrasında açtırma yada düşük gerilim bobini önerdiler ama özellikle düşük gerilim bobini iki faz arasından ölçüm yapıyor ve üçüncü fazda sorun olduğunda yeterli koruma sağlamıyor. Kıymetli görüşlerinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim.