arkadaşlar akım trafosuyla röle arası kablo 20mt olursa problem yaşanırmı
arkadaşlar akım trafosuyla röle arası kablo 20mt olursa problem yaşanırmı
Kesinlikle sorun yaşarsınız, kesiti olabildiğince artırıp, en kestirme yoldan taşımaya gayret ediniz. Hele ki akım trafo oranlarınız, mevcut akımlara göre yüksek ise bir başta 1 olan cos fi değerini diğer tarafta 0.8 bile görebilirsiniz. Kendi cihazlarımızda uzun mesafelerde bu sebeple akım değerini voltaja çevirerek taşıyoruz, ama siz rölenizde denemeyin.
Sanırım bir yanlış söylem oldu, çünkü mesafe uzadıkça gerilim çıkışlı uyartaçlar kullanılmaz çünkü gerilim düşümü olur. Bu bakımdan uzun mesafelerde aksine akım çıkışlı uyartaçlar kullanılır mesafe istediği kadar uzun olsun akım tek ve değişmeyecediğinden bağlantı iletkenide kopmadığı sürece doğru ölçüm yapılacaktır.bu sistem yeni sensörlerde de böyledir. (sıcaklık, nem vs...gibi ölçümlerde)