slm arkdaşlar

3x100/5A CL 1, 15VA açılımı nedir. Akım trafosuyla alakalı bir terim midir?Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
evet akım trafosuyla ilgilidir... sekonder akımı 5A olan .. bağlanacak ölçme ve koruma aletlerinin toplam gücü 15 VA yı aşmıyacak şekilde olan akım trafosu...
 
akım trafosunun etiket bilgileri
100 A primer -giriş
5 A sekonder -çıkış
cl-1 hata oranı
15 VA akım rafosunun gücünü ifade ediyor
Ama en baştaki 3x nın ne olduğunu anlayamadım. 3 adet olabilir.
 
üç adet akım trafosu primer girişi 100 A sekonder cıkışı 5 A sekonder çıkısı sınıfı cl 1 15 va gücünde koruma veya ölçme amaçlı olabilir.genelde ölçme amaçlı olanlar cl 0.5 tir
 