burada reaktör, tesisin kapasitifi için kullanılmıyor. Kompanzasyon yapmak için kullanılan kondansatörlerin, kapasitesini ayarlamak ve hız kazandırmak için kullanılıyor. Örneğin:
Sistemin o anda 27 kvar kapasiteye ihtiyacı varsa, 27 kvarlık kademe bulmak sıkıntı.2 tane 10 bir tane 5 2 tane 1 kvarlık kondansatördü devreye alması uzun sürüyor.Zaten devreye alana kadar da, kapasite ihitiyacı değişiyor.
Bu sistemde ise, kondansatörünüzle, daha doğrusu tesisinizle reaktörler paralel bağlı. Aynı örnek için, devrede 50 kvarlık kondansatör varsa, bobini, 23 kvar çekecek şekilde, tristörle tetikliyorsunuz ve kalan 27 kvar, devredeki kondansatörünüz oluyor.
Bu yanlış mı? Belki de. Ama mecbur kaldığınızda bu uygulamayı yapıyorsunuz. Zaten bu sistem Orta gerilimde kullanılmakta(siemens, schneider electric gibi firmaların bu tarz sistemleri OG için var). Bahsi geçen firmalar, bunu AG ye uyarlamışlar, o kadar .