Amper hesabı

Ramazann.

Üye
Katılım
7 Haz 2023
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
25
Herkese merhaba forumda belki daha önce sorulmustur diye aradım ama bulamadım.Mesala bir sistemde çekilen 150 amper var bunun sağlamasını nasıl yapabiliriz.Formul ile Cos fi falan ekleniyordu ama hatirlamayamadim.
 
Kurulu güçler üzerinden amper hesabı tutmaz. Her makine yük durumuna göre akım çeker.
Haklısınız ama merak ettiğim şey şuydu.Sistemde çalışan 3 fazli asenkron motoru pens ampermetre ile ölçtüğümde farz ediyorum 100 amper çekiyor.Sağlamasini yapmak için hangi formülü kullanıyoruz.Evet bu motor ortalama şu kadar amper çekiyor diyebileceğimiz
 
3 phase için
P(güç)(watt) : √3 x V(gerilim) x I(akım) x cosfi
Cos fi güç faltörü 0,8 kabul edebilirsiniz, gerilim 380v alabilirsiniz.

1 faz için
P(w): VxI
V:220 alabilirsiniz.

Asenkron bir motor ise etiketinde nominal akımı yazar.Güç faktörü hesapta 0,8 kabul edilir, tesisatta farklı olabilir ayrıca.
 
Fazlar arası gerilimi U ile faz nötr arası gerilimi V ile gösteriyoruz.

P(güç)(watt) : √3 x U(gerilim) x I(akım) x cosfi

ya da 3 fazlı dengeli sistemde

P(güç)(watt) : 3 x V(gerilim) x I(akım) x cosfi
 