ANA ŞALTER TRİPE DÜŞÜYOR

tahir18

Üye
Katılım
11 Şub 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
39
elektrikler kesilince ana şalterin tripi atıp jeneratör çalışıyor fakat elektrikler geldiğinde ana şalter elle kurulması gerektiğinden kendisini kurmadığı için jeneratör sürekli çalışıyor , sorunu nasıl çözeriz şalter tripe neden geçiyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
elektrikler kesildiğinde trip yapmaması gerekir trip yapması demek arıza meydana gelmesi demektir.elektrik kesildiğinde otomatik enversör jeneratör ü devreye sokar arıza yoksa enerji geri geldiğinde Şebeke şalteri enerjileneceğinden jeneratör stop edecektir ama trip yapıyorsa arıza olma ihtimali yanısıra bu aralar havaların çok sıcak seyretmesinden dolayı termik ayar sahası 0.8 ayarlı ise trip yapması normal diye düşünüyorum.
 
bir arıza olduğunda normal çalışırken de tripe geçmesi gerekmez mi ama sadece elektrikler gidince tripe geçiyor
 
gidince mi, gittikten sonra, geri geldiğinde mi tripe geçiyor?
 
elektrikler gidip jeneratör devreye giriyor tabi ana şalterinde tripi atıyor.
 
elektrikler kesilince ana şalterin tripi atıp jeneratör çalışıyor fakat elektrikler geldiğinde ana şalter elle kurulması gerektiğinden kendisini kurmadığı için jeneratör sürekli çalışıyor , sorunu nasıl çözeriz şalter tripe neden geçiyor.

ana şartelin trip attırdığı zaman şartelin jeneratörün mars motoruna ikaz vermiş olasılığı aklıma geliyor şartelin altında iki tane kablo görüyor isen bu kablo yüzünden oalbilir devre takibi yap
 
şalterin içinde düşük gerilim bobini olabilir enerji kesilince otomatik olarak şalteri tripe düşürür enerji gelmedende kuramazsın jenaratör hattıyla çakışmasın diye.enerji geldiğinde jenaratörün çalışmasını keserek şalterin kendisini kurup otomatik olarak normal şekilde çalışmasını istiyorsan şebek-jenaratör otomatizm ünitesi kullanman gerekiyor bu şekilde sorunu çözebilirsin.
 
anlaşılan transfer panonuz felan yok şalterinizin bobin enrjisi kesilince tak düşüyor böyle şalterler var zaten normal bir durum gibi görünüyor daha önce böyle deilmiydi yani arızamı anlatıyorsunuz yoksa sistemi nasıl düzeltecenizimi soruyorsunuz...
 
şalterin içinde düşük gerilim bobini olabilir enerji kesilince otomatik olarak şalteri tripe düşürür enerji gelmedende kuramazsın jenaratör hattıyla çakışmasın diye.enerji geldiğinde jenaratörün çalışmasını keserek şalterin kendisini kurup otomatik olarak normal şekilde çalışmasını istiyorsan şebek-jenaratör otomatizm ünitesi kullanman gerekiyor bu şekilde sorunu çözebilirsin.

arkadaşımızın bahsetmiş olduğu düşük gerilim bobini ihtimali çok yüksek şebeke şalterinizin içerisinden 2 adet kablo cıkılıp bir role bağlantısı varmı?
 