coskuncoban ' Alıntı:Arkadaşlar 10kw bir motor için nasıl 2,5 kablo kullanabiliyorsunuz anlamadım.2,5mm kablo ile sadece bu motorun kumanda panosunu yaparsınız.Burada kullanılacak kablo kesiti 4*6 veya 4*10 olmalı mesafe uzun ise kablodaki ısınmayı dikkate almadınız herhalde.
%e = 0,0124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'i aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
Dolayısıyla
%e= (0.0124 x 100[metre] x 10[KW] )/6 [mm2] = 2.06< %3 (düzeltildi) oldugundan 6 lık kablo kurtarır.
Akım Kontrolü hesabı
P = 1.73. u*I.cosfi
10000 = 1.73 *380*I*0.8 => I=19 Amp Yıldız Üçgen Devrelerinde 2.2 katını alırsak akımın I=19x2.2= 42Amp
6 lık kablonun hava ortamında Max. akım taşıma kpasitesi 51Amp dolayısıyla 6 lık kablo sorun yaratmıyor.
2.5 ve 4 lük kablo gerilim düşümü hesabı kurtarıyor fakat akım taşıma kapasiteleri kurtarmıyor.