SAVEPLUG, her dalga periyotu da birbirlerinden tümüyle bağımsız ve yükün durumuna göre değişkenlik gösterecek şekilde tristör yada triac ı anahtarlı yor..Hesabımı kontrol edermisiniz?
Bir hata varmı?
0,75kw motoru tahmini 0,85 cos fi ile düşünürsek 1,34 amper çeker.
0,85 cos fi nin sinüs değeri 0,53.
Bu durumda bu motorun reaktif gücü yaklaşık 0,47 kvar çıkıyor.
Bu aktif ve reaktif değerlerden yola çıkarak bileşke görünür güç 0,88 kva olur.
Bulunan bu güçler için pdf dosyadaki tasarruf oranı ile 0,58 kw aktif ve 0,25 kvar reaktif değerlerine güçler düşüyor.
Yeni elde edilen aktif ve reaktif güçlere göre bileşke görünür güç 0,63 kva çıkıyor.
Önceki değerlere göre elde edilecek tasarruf görünür güçte %28 olurken pdf dosyada %21 verilmiş.
Ya referans dosyasında tevazu gösterilmiş. Ya da benim hesapta matematik ya da mantık hatası var.
Bir diğer sorum ise;
Fizik kanunlarına göre enerji dönüşümü oranları bellidir.
Motorda yapısal değişikliğe gidilmeden, harcanan aktif yani fiziksel anlamda işe dönüşen Elektrik enerjisi miktarı düşerken nasıl oluyorda milden alınan mekanik güç aynı kalabiliyor?
Bu sistem ile motorun elektriksel değerleri düşürülerek aynı mekanik gücü alabiliyorsak, bobinajda kullanılan iletkenleri akım gerilim olarak tam kapasite ile kullandığımızda örnekteki 0,75 kw motordan tasarruf edilen %20 aktif gücü kullanarak 0,90 kw güç elde edebilirmiyiz?
Teknoloji,, rotor ve stator da,, demir bakır mıknatıslanma hizteriz kayıplarını optimize ediyor..
Sizdeki tablo teorik hesaplamaya dayanan bir veri..
Motor bobinaj ve yük durumuna göre çok değişken bir durum verebilir.
İşte bu yüzden güç elektroniği ve ölçüm var ve pratikte ölçülen değerler teorikten bir miktar sapabilir.
Tablo teorik,, ölçüm pratik