asenkron motorun ileri geri yıldız üçgen çalıştırılmasının şeması

Katılım
7 Mar 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
32
öncelikle merhaba arkadaşlar
bana asenkron motorun ileri geri yıldız üçgen çalıştırılmasının şeması lazım elinde olan varsa bana paylaşabilirmi acaba mesajlarınızı beklıyorum:confused:
 
forumda arama yaparsanız istediğiniz dökümanları bulabilirsiniz...
 
yıldız üçgen devren var ise kolay girişe büyük kw da kont.koy yönünü değiştir
 
bedirhan kardes tek kontaktörle yönü nasıl degiştirmeyi düsünüyorsun öyle birsey varsa bizde bilelim?
 
4 adet kontaktör ile yapılır...normal yıldız üçgen tekniğini uygularsın.kalan 1 adet kontaktörüde ileri geri mantığını uygulayarak iki adet ana kontaktör olacak şekilde devre tasarlanır. 2 nokta çok önemlidir.motor çalışırken stop konumuna alınınça ters yönde çalıştırmaya hemen başlanmmamlı biraz zaman geçmeli önlem olarak zaman rölesi konabilir 2.hususta kumandasında 2 adet ana kontaktörlerin N.C. kontakları mutlaka kullanılmalıdır.
 
4 adet kontaktör ile yapılır...normal yıldız üçgen tekniğini uygularsın.kalan 1 adet kontaktörüde ileri geri mantığını uygulayarak iki adet ana kontaktör olacak şekilde devre tasarlanır. 2 nokta çok önemlidir.motor çalışırken stop konumuna alınınça ters yönde çalıştırmaya hemen başlanmmamlı biraz zaman geçmeli önlem olarak zaman rölesi konabilir 2.hususta kumandasında 2 adet ana kontaktörlerin N.C. kontakları mutlaka kullanılmalıdır.

bu şekilde 4 kontaktörlü bağlantı yapıp çalıştırdınmı hiç.bağlantı şeklini kontrol ettim.yıldızda problem yok üçgene geçtiginde ise bobin uçlarından birine mutlaka aynı fazdan besleme yapılıyor.yalnız çok iyi kontrolle bu sorun aşılıyor bu seferde bobin uçlarına aynı fazdan besleme yapmamak için üst üste 2 kez değişiklik yapılıyor.sonuç devir yönü değişmedi.devreyi bobin uçlarınıda (u-x....v-y....w-z...) hesaba katarak kontrol et derim..
 
bu şekilde 4 kontaktörlü bağlantı yapıp çalıştırdınmı hiç.bağlantı şeklini kontrol ettim.yıldızda problem yok üçgene geçtiginde ise bobin uçlarından birine mutlaka aynı fazdan besleme yapılıyor.yalnız çok iyi kontrolle bu sorun aşılıyor bu seferde bobin uçlarına aynı fazdan besleme yapmamak için üst üste 2 kez değişiklik yapılıyor.sonuç devir yönü değişmedi.devreyi bobin uçlarınıda (u-x....v-y....w-z...) hesaba katarak kontrol et derim..

sayın sistem45 evet bu şekilde çok uygulama yaptım...hem kumandalı sistemlerini hemde otomasyonlu sistemlerini yaptım...


bağlantı şeklini kontrol ettim demişsiniz anlayamadım...ben şema ile çizmedimki....sanırım sizin ciziminiz yanlış olmuş?
 
nasıl yaptığını paylaşmak istersen sevinirim .şema ,çizim vs....
 
Benim yaptığım şekilde mutlaka sargı ucuna aynı faz denk geliyor
 
sayın sistem45 evet bu şekilde çok uygulama yaptım...hem kumandalı sistemlerini hemde otomasyonlu sistemlerini yaptım...


bağlantı şeklini kontrol ettim demişsiniz anlayamadım...ben şema ile çizmedimki....sanırım sizin ciziminiz yanlış olmuş?

kardeş fazla uğraşmadan yazdık senden özür +pop.üçgen kontaktörün besleme fazını sağ sol kontaktörlerinin çıkışından alınca sistem tamam ,yalnız bu durumda sağ sol kontaktörünü sık çalışan sistemlerde bir üstünü takmak iyi olur sanırım.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,001
Kullanıcılar
452,757
Son üye
enesgokhancift

Yeni konular

Geri
Üst