Avometre kullanımı ile ilgili birkaç soru

Merhaba daha önce forumumuzda konuyla bira alakalı tartışma yapılmış okumanızı tavsiye ederim.https://www.kontrolkalemi.com/forum...a/473-topraklama-olcumunde-hangisi-dogru.html

Sayın Veysel Ustam tartışmayı okudum. Topraklama ölçümünün en net sonucunu meger vereceğini bir kez daha ustalardan öğrendim. Zaten yukarıdaki mesajımda da bunu belirttim. Bugüne kadar megeri ne gördüm ne de kullandım. Sadece okuduklarımdan yola çıkarak cevap verdim. İşin içinde olan ustalarımız her şeyi daha iyi bilir. Saygılar Ustam...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Evet hocam en net sonuç meğerle olur bunun yanında tesisatın sıfırlama yapılmadığından emin olmak kaydıyla toptrak nötr arası 1,5v tan düşük ise topraklama iyidir denebilir.Saygı bizden...

device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
 
Ustalarım bir trafonun çıkışı ölçüm sonucu bir şey okunmuyorsa kıpırdama bile olmuyorsa bozuktur değil mi?
Ayrıca ohm kademesine getirdim primer ve sekonder uçlarını ölçtüm çıkışta bir direnç değeri okunmasına rağmen girişte herhangi bir direnç okunmuyor kıpırdama bile olmuyor..saygılar..
 
Ustalarım bir trafonun çıkışı ölçüm sonucu bir şey okunmuyorsa kıpırdama bile olmuyorsa bozuktur değil mi?
Ayrıca ohm kademesine getirdim primer ve sekonder uçlarını ölçtüm çıkışta bir direnç değeri okunmasına rağmen girişte herhangi bir direnç okunmuyor kıpırdama bile olmuyor..saygılar..
Hocam ne tür bir trafo ölçtünüz
 
Daha yeni yaptım Veysel Ustam. Çıkış kısa devre ötüyor...
Kısa devre ötüyorsa sağlam olabilir 220 to 12 volt olduğundan eminseniz girişe 220 uygulayarak çıkışı ölçün tahminimce sağlam gibi.
 
Kısa devre ötüyorsa sağlam olabilir 220 to 12 volt olduğundan eminseniz girişe 220 uygulayarak çıkışı ölçün tahminimce sağlam gibi.

Çıkışta hiçbir şey okunmuyor. Yaptım az önce. Çıkış neden kısa devrede ötsün ki?
Ayrıca bu zil trafosu olarak kullanmayı düşünüyodum.
Peki direnç ölçerken neden hiç tepki yok girişte? Hiç bir şey yok. Normalde girişin değeri çıkışın değerinden fazla okunması lazım. En düşük direnç 200 kademesinde ölçtüm...
 
Aslında kısa devre ölçümünde de direnç ölçüyorsunuz burada sekonder direnç değerinin çok düşük olması nedeni ile cihaz ötüyor.Çünkü sekonder sarım sayısı primer sarım sayısına göre daha azdır.Direnç değeri çok düşük olduğundan cihaz kısa devre gibi algılıyor.
 