sayın eray kırımlı ve ktk_28 ustalara katılmakla birlikte bizimde işletmemizde 18 adet motorumuz tek bir hız kontrolden çalışmaktadır. daha önce lenze marka takılı olan hız kontrolümüz arıza yapınca elimizde vagon marka hız kontrol olduğu için onu takmıştık. eğerki uygun parametreler girildikten sonra hiçbir sorun çıkacağını zannetmiyorum . fakat bir hız kontrol ile iki adet motor farklı zamanlarda farklı frekanslarla çalışacağını sanmıyor görmedim. saygılar.
 
Senin istediğin motoru sürücü ile kaldırayım sonra şebekeye atayım. Kalkıştaki demeraj akımları olmasın.
Evet kesinlikle ktk_28. Şebekeye attıktan sonra da devrinin değişmemesini sağlayabiliriz değil mi, bağladığımız sürücü ile ? Birde burada kullanılan birden fazla motor yok sadece tek motor. Teşekkürler...
 
Aslında tek motor tek sürücü, 2 uygulama 2 kaynak var;

1. Uygulamada ) 1. kaynaktan yumuşak kalkışla 750 d/d ya gelip sabitlenecek

2. Uygulamada ) 2. kaynağa kontaktörle geçip, küçük yük dalgalanmarında sabit kalacak şekilde 750 d/d a dönecek, bu kadar.

Bu şekilde sürücüye 2 program atılabilir mi, ya da sürücünün girişlerine bağlanıp yapılabilir mi ?
 
Selam arkadaşlar,

Bir ac sürücüne bir motoru yumuşak bir şekilde 500 devire getirmesini ve sabit olarak bu devirde kalmasını sağladıktan sonra, kontaktörle başka bir kaynağa geçip bu sefer sabit olarak 500 devirde kalmasını sağlayabilir miyiz ? Tek fark birinci kaynaktayken yumuşak şekilde 500 devire gelmesi, ikincisinde ise 500 d/d a sabit kalması. Bunu tek sürücü ile yapabilir miyiz ?

Teşekkürler...
500 devir motorun varsa kalkış yaptıktan sonra kontaktörle sürücü çıkışını ayırıp başka bir kontaktör ile şebekeye bağlarsın.

boşa çıkan sürücüyü aynı yapı kurulmuş başka bir kontaktör ile farklı bir motoru devreye alabilirsin.

sürücülerin fly stop denen bir özelliği vardır. bu özellik şu işe yarar. sürücüyü stop konuma getirdiğinde çıkışlarını keser ve sanki motor sürücüden tamamen kopartılır. motor kendi ataletiyle dönmeye devam eder. bir nevi Elektrik gidince makine nasıl duracaksa öyle duruşa geçer. bu özelliği kullanarak drive stop yapıldıktan birkaç milisaniye sonra kontaktörle ayırırsanız sorun kalkar.

gelelim ayırdıktan sonra 2. bir motoru devreye almaya.

normalde sürücü aynı tip motor olursa sorun çıkartmayacak. fakat farklı bir motor varsa motor plaka değerleri de farklı olacağından sürmak ayrı konu, hem farklı akım ve gerilim uygulayacak hem de hataya geçecek.

bunu önlemek için de autotuning özelliğini aktive edeceksiniz. Böylelikle her kalkış öncesi motor plaka değerlerini kendisi oluşturacak.
ABB kullanırsan DRC sürer, her seferinde farkşı motoru çalıştırırsın. Telemekanik ve Siemens'de de aynı yöntem mevcut.

Detay istersen yardımcı olurum.

saygılar.

SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Teşekkürler, çok yardımcı oldunuz :)
 
Yapmaya çalıştığınız işi neden yapmak istediğinizi anlayamadım. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? Nasıl bir uygulama? Detaylı açıklayabilirseniz sevinirim.
 
Peki motorlardan birisi sıkıştığında sürücü ne yapacak? veya motorların brinin kablosu koptu çalışmıyor Sürücü 3 kw motoru kaldırmak için bastığı torku ne yapacak? Bunun gibi yüzlerce handikap var. Bir sürücü ile aynı anda birden fazla motor çalıştırılamaz bu sürücü mantığına ters bir olay bence. Saygılar.
Çalıştırılabilir çalıştığınıda gördüm.
Invertorun ayarı yapılırken çift motormu tek motormu ayarı vardır. Çift motoru seçtiğiniz de söylediğiniz hiçbir handikap ile karşılaşmazsınız. Milyonlarca tavan vinci bu şekilde çalışır.
Bakın yeni yapılan sürücülerde çift motor seçeneği bile eklenmiş!İlk soruya gelince sürücülerde jog hızı diye sabit bir hız vardır!İlk kalkışınızı rampalı bir şekilde verirseniz ve motoru ayarladığınız jog hızına gelinceye kadar rampalı olarak mesala 5 saniye de getirir ve siz jog hız değerine gelince ikinci motoru devreye alırsınız bir zaman rölesi veya akıllı röle ile ama iki motorda ayarladığınız tek hızda çalışır!Bir motor 500d/d diğer motor 250d/d çalışmaz!
 
Kedi diye tabir edilen vinc yurutme sistemlerinde iki motor kullanilir. Bu motorlar ayni hizda gitsin, senkronizasyon bozulmasin diye tek surucu ile kullanilirlar. Ancak TheRisky nin bahsettigi riskler gozonune alinarak.

Bazi surucu modellerinde ikinci motor parametreleri vardir. Ancak bu parametreler ikisi ayni anda kullanilsin diye degildir. Ayri zamanlarda iki ayri motoru tek surucu ile surebilmek icindir. Bu suruculerin dijital giris parametrelerinde ikinci motor secimi diye bir parametre vardir. Ayarlanan dijital girisle motorlardan hangisinin devrede oldugu secilmektedir.

Bu suruculerde ikinci hizlanma ve yavaslama zamani parametreleri de mevcuttur. Bunlarla da ikinci motoru istenirse farkli hizlanma yavaslama zamanlari ile surebilirsiniz.
 
Sürücülerde, çeşitli fonksıyonlara proğlanabılen yardım röleler mevcuttdur.
Bence, menuden ,o röleyı 50 hz .e proğramlayıp o degerde cekmesini saglayın.Röle ılede kontaktö cektırın. Ama, sürücünün çalışması o kontaktörun NK kontagı kapalı üzerınden olmalıki, sürücü çıkısında gerilim olmasın.Hatda bunu 1-2 sanıye ayarlı zaman rölesi üzerınden yaparsanız belkı daha iyi olacakdır.
 
Kedi diye tabir edilen vinc yurutme sistemlerinde iki motor kullanilir. Bu motorlar ayni hizda gitsin, senkronizasyon bozulmasin diye tek surucu ile kullanilirlar. Ancak TheRisky nin bahsettigi riskler gozonune alinarak.

Bazi surucu modellerinde ikinci motor parametreleri vardir. Ancak bu parametreler ikisi ayni anda kullanilsin diye degildir. Ayri zamanlarda iki ayri motoru tek surucu ile surebilmek icindir. Bu suruculerin dijital giris parametrelerinde ikinci motor secimi diye bir parametre vardir. Ayarlanan dijital girisle motorlardan hangisinin devrede oldugu secilmektedir.

Bu suruculerde ikinci hizlanma ve yavaslama zamani parametreleri de mevcuttur. Bunlarla da ikinci motoru istenirse farkli hizlanma yavaslama zamanlari ile surebilirsiniz.
2. motor parametresini bu zamana kadar hiçbir drive'da görmedim ve duymadım da...