bu resimdeki nedir?

Fazların dengesiz dağılımı bu rölenin açmasına neden olurmu yani fazlardan biri 380 değilde 340 volta düşerse?
hayır arkadasım rolenın acmasına neden olmaz faz ters gelıyorsa calısmaz yanı uzerındekı led lamba yanmaz bunların noturlu ve notursuz çalısanıda vardır dıger modellerındede hem acık hem kapalı kontakları mevcuttur yanı makınanın motorun ters donmesı sısteme zarar verıyorsa bunun ıcın kullanılır faz sıralama rolesi
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu resimdeki nedir. CNC panosunda var üzerindeki led yanmıyor ve cnc çalışmıyor üç faz giriş ve çıkışı var. iki fazı altta kısa devre yapınca cnc çalışıyor.

Bu birfaz sıra rölesidir. üstten 3 faz girişin var alttaki kısım röle çıkışın faz çıkışın değil faz sıran hatalı ise led yanmaz ve röle kontak değiştirmez sendede böyle olmuş. alttaki röle çıkışını köprüleyerek sistemi kandırmış ve çalıştırmışsın. faz sıranı kontrol et yada cihazın arızalı değiştir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,163
Mesajlar
923,857
Kullanıcılar
451,512
Son üye
cembo14

Yeni konular

Geri
Üst