C/k konusunda bildiğiniz üzere hem bizler hem değerli ustalarımız zaman zaman yardımlaşma konusunda ayar hakkında ifadeler dile getirdik. Mevzuların nedeni, niçini iyi irdelendiğinde güzel noktalar açığa çıkmaktadır.
Her zaman C/k ayarı için;
C: İlk kademe kondansatör gücü, C'nin birimi kVAR
k: Akım trafo dönüştürme oranı olarak alınmaktaydı. k (Ör: 150/5) birimi dolayısıyla amperdir.
C/k dediğimiz bir sabitedir. kVAR değerine denk gelmektedir.
Örneğin;
C : 10 kVAR
k: 150/5 = 30
C/k = 0,33 kVAR mı olacak.
Bu yüzden şu ana kadar eski tip kullanılan rölelerde hesaplama hatası bulunmaktadır. ( Bu mantık ile çalışmayan eski röle varsa bilemem ama zannetmiyorum.)
Bildiğiniz üzere yeni nesil rölelerde C/k ayarı otomatik olarak yapılmakta. Röleye akım trafo oranını girdikten sonra, C/k otomatik ayarlanmaktadır. Peki röle sizce bunu nasıl hesaplamaktadır;
İlk kademedeki kondansatörün akımı / akım trafosu, yani ( amper / amper ) dolayısı ile C/k sabitesi doğru hesaplanmış olmaktadır. Yeni nesil rölelerde bir sorun yoktur fakat bazı röle üreticileri, üzülerek söylemek istiyorum. C/k ayarını otomatik yaptırtmakta ama neden böyle yapıldığını bilmemektedir. Otomatik yaptırmasına rağmen kullanım kılavuzunda C/k için açıklama yaptığı zaman ilk baştaki örneği vermektedir.
Böyle bir mevzunun kaynağı; nedeni, niçini yeterince araştırmayıp hazır bilgilerin sürekli kopyalanması, malesef.
Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Şu firma, bu firma diye açıklama yapmak yanlış olur. Önemli olan bunun doğruluğunu iyi anlamamız ve bilmemizdir.
Her zaman C/k ayarı için;
C: İlk kademe kondansatör gücü, C'nin birimi kVAR
k: Akım trafo dönüştürme oranı olarak alınmaktaydı. k (Ör: 150/5) birimi dolayısıyla amperdir.
C/k dediğimiz bir sabitedir. kVAR değerine denk gelmektedir.
Örneğin;
C : 10 kVAR
k: 150/5 = 30
C/k = 0,33 kVAR mı olacak.
Bu yüzden şu ana kadar eski tip kullanılan rölelerde hesaplama hatası bulunmaktadır. ( Bu mantık ile çalışmayan eski röle varsa bilemem ama zannetmiyorum.)
Bildiğiniz üzere yeni nesil rölelerde C/k ayarı otomatik olarak yapılmakta. Röleye akım trafo oranını girdikten sonra, C/k otomatik ayarlanmaktadır. Peki röle sizce bunu nasıl hesaplamaktadır;
İlk kademedeki kondansatörün akımı / akım trafosu, yani ( amper / amper ) dolayısı ile C/k sabitesi doğru hesaplanmış olmaktadır. Yeni nesil rölelerde bir sorun yoktur fakat bazı röle üreticileri, üzülerek söylemek istiyorum. C/k ayarını otomatik yaptırtmakta ama neden böyle yapıldığını bilmemektedir. Otomatik yaptırmasına rağmen kullanım kılavuzunda C/k için açıklama yaptığı zaman ilk baştaki örneği vermektedir.
Böyle bir mevzunun kaynağı; nedeni, niçini yeterince araştırmayıp hazır bilgilerin sürekli kopyalanması, malesef.
Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Şu firma, bu firma diye açıklama yapmak yanlış olur. Önemli olan bunun doğruluğunu iyi anlamamız ve bilmemizdir.