yıldız üçgen rölelerinde yıldızdan üçgene geçme zamanından ayrı olarak yıldız kontaktörünün rölesinin bırakıp üçgen rölesinin çekmesi ara zamanı ayarlanır 50 ms neden 500 ms ye kadar vardır çoğunda 250 ms 50 amperlik bir kontaktörün main ve auxiliary kontaklarının on-off olma süresinden daha uzundur
bu ayarı biraz artırarak sorunu çözebilirsiniz aksi taktirde yıldız ve üçgen kontaktörleride değişik güç yada markadansa kontak açma kapama zamanları birbirlerini tutmayacağından kısadevre yaşanabilir.
Tabi kısa devrenin ndedeni iki kontaktörde aynı anda birbirlerini kitlemeye çalışmasından dolayıdır.
yıldız üçgen rölesinin enversör gecikme zamanını artırarak sorunarı giderebilirsiniz.
Ayrıca unutmadan diyeyim motor tipi devre kesiciler D tip olanlardır bu tipteki şalterler kalkıştaki 0.5 s mertebelerinde olan sargının ilk indükleme akımını görmez ve kalkışlarda ani açma yapmaz ve hizmeti kesmez şayet motorun çalışma akımının 5-10 amper üstü gibi seçme şansınız olur ve en ufak bir sıkışma yada faz ambiansında akım artacağından B karakteristikli gibi çalışacak ve motoru koruyacaktır.Bu tip devre kesiciler Startda D karakteristikli continious da B karakteristiklidir.
C sınıfı hat koruma sınıfıdır gecikmeli atar ama gecikmeden kastı mesela 25 amper bir C sigortanız var ve 30 amper çekilmeye başlandı belli bir süre servisi kesmemek için bekler akım düşmez ise açar motorların çoğunun yanma sebebide budur benim kanaatim bazı arkadaşlar
Sigorta atıyor diye
örneğin 25 amper nominal akımı olan bir motora 63 amper C sigorta takıyor bunun gecikme toleransı 70 amper civarındadır diyeim motorda bir sıkışma oldu ve aşırı akım çekilmeye başlandı termik bimesi ısınana kadar 8-15 sn sargının kavrulmasına yeter. Umarım bu bilgiler size yararlı olur
İyi çalışmalar dilerim...
Onur Taşçene