DT 9052 toprak ölçüm cihazının kullanımı

Fişe sokuyorsunuz,Ekran kırmızı değilse,ekrandaki rakam,ohm cinsinden loop empedansıdır !Ekran kırmızı ise,toprak yok veya gerilim 220 volttan yüksektir.Fazın sağda/solda olduğu da
ölçü aleti üzerindeki işaretten takip edilebilir.
 
fahri abi hep 001 değeri okuyorum mavi Ekran
bazı yerlerde kırmızı oldu oralarda sokturdum toprak takılı değildi.
birde 6 cm lik probu var onu nasıl kullancağımı anlayamadım
 
6 cm lik prob,seyyar ölçümler ! için,normalde hiç kullanılmıyor.Hep 1 göstermemesi gerekir.
 
abi bazı panolarda 008 ve 012 gibi değerler okudum yani bir sıkıntı yok şuanlık doğru ölçümler yapıyor.
teşekür ederim
 
Arkadaşlar DT-9052 cihazı kullanmayanlar lütfen yönlendirici yorum yapmasın.Yorumların çoğu maalesef yanlış
1- cihazı prize taktığınızda voltajı görürsünüz.ve topraklama varsa değerini görürsünüz.Yoksa Ekran kırmızıya döner.
2-Bu cihaz loop empedansı ölçmüyor.
3-Arkaya takılan 6 m. lik kablo ile devamlılık testi yapabilirsiniz.Cihaz prizde takılı iken bu kablonun diğer ucunu topraklama tesisatına değdiriyorsunuz ve uyarı sesi alırsınız.Bu demekki topraklama hattınızın devamlılığı var.yani 2 ohm dan daha düşük bir değere sahip.merkezi topraklamaya kadar kopukluk yok
4-arkaya takılan bu kabloda voltaj vardır o yüzden prob ucu kapalıdır.
 