Hakkari'nin 3200 rakımlı tepesine gelecek elektikci bulursak getirirz edenim 2 metre karı aşıp gelirse baktiririz saygilarKontrol kalemine güvenmeyin.İyi bir elektrikçi bulun.
Kontrol kalemiyle değil sadece ölçü aleti ilede ölçtüm voltaj yoktu kablonun köpük olma olasiligini düşündüm ama kontrol kalemi ile olude olsa elektrik gelmesi kabloda köpük olmama ihtimalini dogurduKontrol kalemi ile 380 voltun varlığını su pompası başındaki bu bağlantılardan sağlıklı olarak tespit edemezsiniz, çünkü su pompasındaki klemens bağlantılarında voltmetre ile olan ölçümde 380 voltun net ölçülmesi gereklidir. Bu da ölçülemediği için ya sigortalarla (buşonlarla) veya ara bağlantılarda ilgili olası bir kesiklik durumunu araştırmalısınız. Çünkü tek faz ucu kablolarla gelse 2 faz hiç gelmese bile onun yakın kablolarda oluşturduğu elektromanyetik indüksiyonla diğer kablolarda statik (ölü) Elektrik yükünü siz kontrol kalemiyle olan ölçümle fazlar 3 faz tam olarak geliyor yanılgısıyla yanlış algılarsınız. Kolay gelsin.
Kontrol kalemiyle değil sadece ölçü aleti ilede ölçtüm voltaj yoktu kablonun köpük olma olasiligini düşündüm ama kontrol kalemi ile olude olsa Elektrik gelmesi kabloda köpük olmama ihtimalini dogurdu
Bu dediğiniz malesef mümkün değil yaklaşık mesafesi 600 metre ve dik bir yamacdan aşağı sarkıyor kabloSu pompası- 3 fazı taşıyan enerji kablosu- Sigorta bağlantıları kademesinde ara kablo ve sigorta bağlantıları üzerinde durun. Çünkü sıkıntı ikisinden birindedir. Ara kabloyu su pompasından ve besleme hattından ayırıp her fazı taşıyan kabloyu uçtan uca dijital avometrede sesli omaj kısmında ölçün. Kopukluk olmadığı anlaşılırsa 3 faz bağlandığı noktadan 3 fazı ileten sigorta veya onun ara bağlantılarıyla gelemiyordur. Kolay gelsin.
Sigorta "çıkışlarından" faz-faz arası ölçümleri yapın 3 adet 380 görürseniz sigorta çıkışları sağlamdır. Sonra aynı şekilde ölçümleri kablonun son noktasında tekrar yapın. 3 adet 380 görmezsiniz kablo hasarlididir.Merhaba su pompasına giren 380 kablolarinda kontrol kalemi ile faz var gibi gözüküyor fakat ölçü aletiyle volltaj görünmüyor kablonun girdiği sigortada 380 volt var ama aşağıya gelmiyor kablo köpük olsa kontrol kaleminin ışığı yanarmi
Sigorta çıkışında 380 volt var ama kablo sonunda yokSigorta "çıkışlarından" faz-faz arası ölçümleri yapın 3 adet 380 görürseniz sigorta çıkışları sağlamdır. Sonra aynı şekilde ölçümleri kablonun son noktasında tekrar yapın. 3 adet 380 görmezsiniz kablo hasarlididir.