Ya aslında bennim sorunumda aşağı yukarı aynı yalnız boyutları biraz küçük alçak gerilim . entes 3 akım trafolu enson çıkanlardan bir role taktım.toplam 20 kvar 5-5-5-5-5 şeklinde sıralanmıştı .ilk okuduğu değer kapasitif yüzde 3 indüktif yüzde 93 .
daha sonraröle kondansatöreleri devreye almıyordu.(tabii nasıl alsınki 5 kvar ın birisini alsa kapasitrif yüzde 60 lara fırlayacak röle haklı yani ;d) sonra bi tane sabit konda nsatör koydum . 2,5 kvarlık indüktif yüzde 30 lara kapasitifte yüzde 25 oldu. ancak akşamları yük değişeceğinden kapasitifin daha fazla fırlamaması için sabİt kondansatÖrÜn kapanmasi lazim . ben uygun bİ ÇÖzÜm bulana kadar . bu geÇİcİ bİ ÇÖzÜm tabİİ ;d.İŞİn en Önemlİ yani yÜklerİn dengesİzlİĞİnden kaynaklandiĞini dÜŞÜnÜyorum onun İÇİn yÜkÜ İlk Önce dengelİ daĞitip pano Üzerİndekİ gereklİ deĞİŞİmlerİ yaptik tan sonra kampanzasyonun gerÇek ÇÖzÜmÜnÜ bulmayi dÜŞÜnÜyorum .bunun İÇİnde rÖlenİn ÖzellİĞİnden dolayi farkli kademe kondan satÖrlerİnİ kullanacam . yanİ
0.5-0.5-1-1.5-1,5-2,5-2,5 -5-5 olarak yanİ bunu dÜŞÜnÜyorum arkadaŞlar İnŞallah mufavfak olurum.
daha sonraröle kondansatöreleri devreye almıyordu.(tabii nasıl alsınki 5 kvar ın birisini alsa kapasitrif yüzde 60 lara fırlayacak röle haklı yani ;d) sonra bi tane sabit konda nsatör koydum . 2,5 kvarlık indüktif yüzde 30 lara kapasitifte yüzde 25 oldu. ancak akşamları yük değişeceğinden kapasitifin daha fazla fırlamaması için sabİt kondansatÖrÜn kapanmasi lazim . ben uygun bİ ÇÖzÜm bulana kadar . bu geÇİcİ bİ ÇÖzÜm tabİİ ;d.İŞİn en Önemlİ yani yÜklerİn dengesİzlİĞİnden kaynaklandiĞini dÜŞÜnÜyorum onun İÇİn yÜkÜ İlk Önce dengelİ daĞitip pano Üzerİndekİ gereklİ deĞİŞİmlerİ yaptik tan sonra kampanzasyonun gerÇek ÇÖzÜmÜnÜ bulmayi dÜŞÜnÜyorum .bunun İÇİnde rÖlenİn ÖzellİĞİnden dolayi farkli kademe kondan satÖrlerİnİ kullanacam . yanİ
0.5-0.5-1-1.5-1,5-2,5-2,5 -5-5 olarak yanİ bunu dÜŞÜnÜyorum arkadaŞlar İnŞallah mufavfak olurum.