Endüktif 131% , kapasitif 35,31%

bu durumda senin yapabileceğin fazla bişey yok.sistem çalışsaydı sana ceza gelmezdi.günümüzün kompanzasyon sistemlerinde ne yazıkki böyle bir sorun var.yapabileceğin sadece uygun bi değerde sabit kondansatör yerleştirmektir yada sistemin çalışması için krizin geçmesini beklemektir :D... kısacası reaktif güç kontrol rölesine girdiğin cos değeri akım gerilim arası fark set reset değerine ulaşamadığı için sistem devreye girmiyor girsede fazla geliyordur.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
tristör modüllü dinamik kompanzasyon kullanmanız tavsiye ederim
bu kompanzasyonla günümüz sorunu olan ceza ödemeye son vereceksiniz
 
roleniz otomatik ck ayarı yapıyorsa önce rolenızı setup yaptırın yani kondansatörleri tanıtın akım trafonuz buyuk ıse 500*5 1000*5 gıbı kucuk kondansatörlerı hıssetmeyebılır 1 kademeye en buyuk kondansatörü baglayın ayrıca kucuk yuklerı hıssetmez bunun icin manuel olarak kompanze edın ayrıca baglantılarınızı kontrol edin kl ucları akım ve gerilim ucları dogru olmalı kolay gelsin
 
arkadaşım ilk gruptaki kondansatörü akım trafo oranına ve güç rölesinin mın akım göre almalısın
 
Duran fabrikaların en büyük sorunudur. Öncelikle dengesiz faz yükleri ortaya çıkar, sonra en düşük kondansatör kademesi büyük kalır. Çözüm elektronik kompanzasyonda bir inceleyiniz. KARMET
 
25KVar kondansatör 36 A gibi bir yüke tekabül eder sense en çok 13 A yükten bahsediyorsun bir ihtimalde bu olamazmı sence?
 
soylu8o arkadaşım kullanılan 3 fazlı cihazların güçlerini çıkart,ve mone fazlı kullanılan gücü çıkar,bunların hesapladıktan sonra kondansatör seçimlerini buna göre hesapla birde monefaz ve trefaz kondansatör yerleşimleri cihazlara göre değişebiliyor cihazın özelliklerini tam olarak araştı ve ona göre düzenleme yap bahsettiğin akımlara göre niye o kadar büyük akım trafosu kullandın,cos Q DEĞERLERİNİ KONTROL ETaklıma gelmişken kompansazyon akım trofsu ile sayac akım trafosu bağlantısı ters olabilir ilk önce hangi sayaç akım trofosuna girecek çıkışı komponzasyon akım trofosuna buda önemlli hadi kolay gelsin
 
abicim bence seinin kullandığın poanoda monofaze kondansatör kullanmamışsın ve sabit kondansatörün akım trafolarından sonra takılmış olabilir
 
arkadaşlar bunun sebebi ne olabilir. bir türlü halledemedim. tesis cezaya girdi..:( fikirlerinizi bekliyorum..

soylu bey kompanzasyonun temeli ölçümdür gece ,gündüz ve akşam reaktif ölçüm yapacaksın ona göre kondansatör güçlerini belirleyeceksin.reaktif röleniz üçakım trafolu ise herhangi bir ölçü aleti ihtiyacınız olmadan ölçüm yapa bilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,828
Mesajlar
920,810
Kullanıcılar
450,918
Son üye
pratender

Yeni konular

Geri
Üst