Endüktif yüklerin devre dışı olması esnasında oluşan yüksek gerilimler nasıl hesaplanır?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,059
Puanları
481
Yaş
54
1708524253281.png

1708524272641.png
 
Merhaba,

Yukardaki bilgiye ilave olarak açma anındaki maksimum tepe akımı nasıl hesaplanır sorusu sorula bilinir.

Aşağıda konu ile ilgili bir örnek bulunmakta.

Paralel kompanzasyon düzeni lambanın tutuşmasında kısıtlamalar yaratır Kondansatör başlangıçta boşaldığı için, açma işlemi aşırı akım üretir. Kondansatör ve güç kaynağı endüktansından oluşan devredeki salınımlar nedeniyle aşırı gerilim de ortaya çıkar.

Aşağıdaki örnek büyüklük sırasını belirlemek için kullanılabilir.

Her biri 36 W olan 50 adet floresan tüpünün bir araya getirildiğini varsayarak:

  • Toplam aktif güç: 1.800 W
  • Görünen güç: 2 kVA
  • Toplam rms akımı: 9 A
  • Tepe akımı: 13 A
İle:

  • Toplam kapasite: C = 175 µF
  • Bir hat endüktansı (5 kA'lik kısa devre akımına karşılık gelir): L = 150 µH
Açma anındaki maksimum tepe akımı şuna eşittir:

1727332725330.png

Dolayısıyla, anahtarlama anındaki teorik tepe akımı, normal çalışma sırasındaki tepe akımının 27 katına ulaşabilir.
Kaynak:https://www.electrical-installation.org/enwiki/Other_lamp_technologies_-_characteristics
 