Sn.latif 87/4 ,Jeneratörün yıldız noktası gücüne göre uygun bir kablo ile bildiğin sıradan bir şekilde topraklanır.Aynı trafolardaki gibi.Torak elektrodu veya levhası kaliteli paslanmaz malzeme olmalı,irtibat noktasında gevşekliğe ve korozyona karşı tedbir alınmalıdır.Şebeke nötrü ile birleştirilmelidir.Faz ile toprak arası 220 V ölçüyor iseniz. Bu ya işletme topraklamasının var ve iyi olduğu anlamına gelebilir.Ya da jeneratör nötrünün bir şekilde toprağa iyi bir teması var anlamına gelir.İkinci şekil söz konusu ise jeneratör ana panosu veya alternatör çıkışından bu topraklama var mı yok mu bakılmalıdır.Tesisatın her hangi bir noktasından bu temas oluyor ise,kesit yetersizliğinden arıza durumlarında istenmeyen sonuçlar doğabilir.