Faz+toprak ve Faz+nötr karmaşası

Konuyu hortlatmış oldum büyüklerim kusuruma bakmayın geçen internetten multimetre aldım ve prizlerdeki akımı ölçtüm faz+nötr(kırmızı+kahverengi) 228-232 V faz+toprak(kırmızı+ düz sarı) 228-232 V, nötr+toprak (kahverengi+düzsarı) arası voltaj 0 V olduğunu gördüm. Bunların yerlerini değiştirince Cihazlarda başarıyla çalıştı ve sigortalar hiç atmadı.

1).Bunun anlamını bilemedim nedir bu durumum?
2).Acaba sadece 2 telde mi mutfakta cihazları çalıştırsam faz dışında herhangi kabloyu gizlesem mi? saygılar..
 
Yüksek ihtimalle topraklamanız yok, sıfırlama yapılmış. Ölçü aletini buzzer konumuna alın, sigortaların tamamını indirip elektriği tamamen kesin. Prizlerde takılı fişlerin tamamını çıkartın. Toprak - Nötr arasını ölçün, cihaz sesli ikaz veriyorsa sıfırlama yapılmıştır.
 
Toprak - Nötr arasını ölçün, cihaz sesli ikaz veriyorsa sıfırlama yapılmıştır.
İyi bir topraklama ile yine nötr-faz arası buzzer ölçümünde sesli ikaz verecektir , bence bu yetkin bir kontrol sistemi olamaz . Topraklamanın meger ile kontrol edilmesi lazım . Bina içinde bir yerlerde sıfırlama yapıldıysa bunu bulmanın da ölçümle bir yolunun olacağını sanmıyorum , olması gereken en sağlam yöntem bütün pano ve prizlerin kontrol edilmesidir , yoksa kendi dairenizde sıfırlama olmayıp başka bir dairede sıfırlama yapılmış olsa bile potansiyel sürüklenmesi ile başka dairelerinde çarpılma ihtimali var .
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,759
Son üye
imot

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst