frekans konvertörü ile motor bağlantısı hk

mesutbey

Üye
Katılım
31 Ocak 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar merhabalar,

frekans konvertörü ile klima santrali motor bağlantısı yapacağım ancak klima santrali bağlantı kutusunda motor için yıldız üçgen çıkışlar bırakılmış.
Bağlantı nasıl oalcaktır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn.mesutbey,
Sürücü çalışma gerilimi ve motor gerilimine göre motor bağlantıları aşağıdadır.
Kolay gelsin.

Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY ise Motor Bağlantısı Y Yıldız

Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;400VD/690VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen

Sürücü çalışma gerilimi;1/3F,230 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen




 
Önce, motor gücünü versenız...
 
yıldız üçgen bırkıldığına göre motor üçgen bağlanacak ama siz yinede etikete bakın yukarıdaki değerlare göre seçim yapın garanti olsun slm
 