Gerilim düşümü hk.

Birde birşey daha sorayım abilerim , motorları çalıştırıyorum kaçak akım sürekli atıyor ve attıktan sonra tekrar tutmuyor kaldırdığım gibi atıyor bende prizdeki helezonları motorları söktüm kablo boştayken fişi taktığım gibi atıyor , kablo bir çok yerden ekli ve ekli yerleri tek tek kontrol ettiğimde bi 15-20 mtlik kabloda sorun olduğunu tespit ettim o kabloyu söktüm artık atmadı öbür uçları tekrsr bağladığımda 1 saat kadar tekrsr motorları çalıştı ve aynı sorun tekrardan nüksetti ve kaçak akım uzatmayı taktığım gibi atıyor bu neden olabilir ? Kaçak akım 30 mA ben bunu iptal edip 4 kutuplu otomat veya 300 mA kaçak akım takarsam olur mu ? Sonuç olarak 30 mA çok hassas olduğu için en ufak bir temasta atıyor.
 
Birde birşey daha sorayım abilerim , motorları çalıştırıyorum kaçak akım sürekli atıyor ve attıktan sonra tekrar tutmuyor kaldırdığım gibi atıyor bende prizdeki helezonları motorları söktüm kablo boştayken fişi taktığım gibi atıyor , kablo bir çok yerden ekli ve ekli yerleri tek tek kontrol ettiğimde bi 15-20 mtlik kabloda sorun olduğunu tespit ettim o kabloyu söktüm artık atmadı öbür uçları tekrsr bağladığımda 1 saat kadar tekrsr motorları çalıştı ve aynı sorun tekrardan nüksetti ve kaçak akım uzatmayı taktığım gibi atıyor bu neden olabilir ? Kaçak akım 30 mA ben bunu iptal edip 4 kutuplu otomat veya 300 mA kaçak akım takarsam olur mu ? Sonuç olarak 30 mA çok hassas olduğu için en ufak bir temasta atıyor.
 
300mA tesisatını, 30mA seni koruyacak. Bu sadece bizim millette mevcut. Nötr toprak fazla sıfırlayayım, kaçak tutmuyor 300 yapayım, sigorta atıyor bir üstünü takayım, yapayım da yapayım
 
Birde birşey daha sorayım abilerim , motorları çalıştırıyorum kaçak akım sürekli atıyor ve attıktan sonra tekrar tutmuyor kaldırdığım gibi atıyor bende prizdeki helezonları motorları söktüm kablo boştayken fişi taktığım gibi atıyor , kablo bir çok yerden ekli ve ekli yerleri tek tek kontrol ettiğimde bi 15-20 mtlik kabloda sorun olduğunu tespit ettim o kabloyu söktüm artık atmadı öbür uçları tekrsr bağladığımda 1 saat kadar tekrsr motorları çalıştı ve aynı sorun tekrardan nüksetti ve kaçak akım uzatmayı taktığım gibi atıyor bu neden olabilir ? Kaçak akım 30 mA ben bunu iptal edip 4 kutuplu otomat veya 300 mA kaçak akım takarsam olur mu ? Sonuç olarak 30 mA çok hassas olduğu için en ufak bir temasta atıyor.

Motorların cosfisini 0,8 alıp 200 metre hesap yaptığımızda tam sınırda kalıyor gerilim düşümü 3, küsuratlar da senin prizden motorlara giden kablo mesafesi çok ise buda etki eder gerilim düşümü hesabına ,ek olarak kaçak akım tutmuyorsa buda kabloya ek yük getirir kaçak miktarının ölçülmesi gerekir eğer kaçak miktarı miliamper değil de amper seviyesinde ise buda gerilim çökmesine neden olabilir.
 