Google ortamında çok bulabilirsiniz.Ancak,
yüksek güçlü ise,ilk adım kaşkınma yükünü
%80-85 gibi tutarsanız,çin işi japon işi yerine
avrupa menşeli makina alabilirsiniz.10 kva
üstü jeneratörler için,proje tasdiki ve kabul
zorunluluğu olduğundan,transfer şalterlerinin
eleltrik ve mekanik kilitli olması zorunluluğu
vardır.Olası arızada,servis müdahalesinin ge-
cikeceği düşünülerek,şalterlerin ellede kapa-
nabilen motorlu tip olmasında yarar vardır.İs-
ter küçük ister büyük güç olsun,transfer için
kesinlikle kontaktör kullanılmamalıdır.Trans-
fer şalteri olarak,monoblok gövdeli kaliteli !
tek şalterde kullanılabilir.Socomec marka bu
uygulamanın piridir.ABB markada kullanılabi-
lir.Proje tasdik makamı,jeneratör devresinde
x5 sayaçta ( neye yarıyacaksa ! ) istemekte-
dir.Eğer büyük güçlü ve özel sektörseniz ( resmi kurumlar menşe ve marka yazamıyor )
Avrupa menşeli makina olarak ( hatta,marka
bile yazabilirsiniz ).Diğer konular,bulacağınız
şartnamelerde zaten vardır.Bahsettiğim konu
lar şartnamede yeralmazsa,daha sonra yaptı-
rılması çok zor ve maliyetlidir.