Jeneratör topraklaması nasıl ? ( üçgen topraklama )

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba arkadaşlar. Jeneratör topraklaması yapan var mı hiç?
Aşağıdaki resimdeki gibi 70'lik kablo ile üçgen topraklama nasıl yapılıyor anlatabilecek var mı?

 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
3 adet fi 20 mm çubuk,eşkenar üçgen şeklin-
de çakılacak ( çubuklar arası,çubuk boyunun
asgari 2 katı olmalı ) ve uç noktalardan yakın
olan köşeden 70 mm2 örgülü veya som bakır iletken
ile jeneratör şasesine bağlanacak.Elektrot ara-
ları 5 mt. belirtildiğine göre,çubuk boyu 1,5-
2 mt. lik olmalı.2 mt. yaparsanız daha uygun
olur.Çubuk malzemesi bakır olacak.Toprak
özgül iletkenliği ile ilgili bir tereddüt varsa.
çubuların olduğu noktalara SIVI direnç dü-
şürücü kullanabilirsiniz.Elektrotlar arasında,
50 mm² som bakır kullanabilirsiniz.İletken-
ler,don seviyesi altına ( asgari 70 cm ) in-
meli.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…