Kaçak akım koruma şalteri

Kaçak akım koruma rölesi Sigorta olarak kullanılamaz. siz ın=40A kaçak akım kullansanız birşey değişmez. 40A açma akımı değil rölenin dayanabileceği akımdır. kaçak akım koruma rölesi sürekli atıyorsa kaçak var demektir. kaçak giderilmeden sigortayı değiştirin yada kaçak akım koruma rölesi yüksek seçin hiç birşey değişmez. basite kaçmakla çözülecek iş değil bunlar. kolay gelsin.

kaçak akım koruma sigortasının normal sigortanın da görevini yapmadığını yazmışsınız o zaman neden 25A 30ma veya 40A 30 ma vs...diye üretilirler yapsınlar tek tip 25A 30 ma heryerde onu kullanalım yani o kak üzerinden fazla akım geçerse atmayacakmı (yanmasımı beklenecek) böyle imal edeceklerini hiç sanmıyorum
Bu nedenle arkadaşımızın sorunun öncelikle aşırı akımdanmı yoksa izalasyon sorunundanmı olduğunu tespit etmesi lazım
Bir üstteki 25 A normal sigortanın atmaması aşırı akım dan olma ihtimalini ortadan kaldırmaz marka ve tipleri aynı olayabilir.Belkide zaman dan dolayı ona sıra gelmeden kak atıyodur
Öncelikle toplam yükünüzün kaç amper çeketiğini tesbit edin sigorta buna uygunsa daha sonra izalasyon sorunundan dolayı olabilecek arızalara bakın
Bunu yaparken elinizde bir meger olması şart yoksa sırayla cihazları deneyerek uzun süreler beklemekle beraber tam sonuç alamayabilirsiniz
Bazen öyle arızalar oluyorki yerde kabloları olan bir 3lü uzatmanın üstüne bassan bile kak atıyor
 
elektrokur arkadasim bunlarin farklı akım kademelerinde üretilmeleri bulunduklari devreden gecen akımı kesebilecek kontaklara sahip olabilmeleri maksadi iledir, mantiginizi kullanmaya calismaniz güzel bişey ama eksik bilgi büyük hatalara sebep olur dikkat edin...
 
arızayı bulmak için, topraklama barasındaki ana toprak hattı hariç diğer topraklama kablolarını çıkar KAR kaldır ve sökmüş olduğun topraklama kablolarını baraya teker teker değdir. böylece arızanın hangi hatta olduğunu bulabilirsin bu genel bir cevap ama sanırım senin problemin bu değil. ana pano olduğuna göre KAR değeri yanlış seçilmiş 30mA değil 300 mA olması gerekiyor. hadi kolay gelsin.
 
Arkadaşlar bakıyorumda bence genel olarak yanlış cevap veriyorsunuz. Kaçak akım rolesi KİRŞOF AKIM konunu'nu uygulayan bir ölçüm cihazıdır. Cihaz girişte ve çıkışta ayrı ayrı ölçüm yapar . İkisinin arasındaki fark 0,30 ma geçerse devresini açar. ( tabi 0,300 ma seçilirse bu kez 0,300 ma geçerse devresini açar) Kaçak akım rolesinin zaman zaman atması ise kullanılan cihazlardan kaynaklanır. Tabi buatlardaki izalasyon eksikleri etken olabilir ama düşük bir ihtimal... "Bir örnek vereyim kullandığımız bir sanayi tipi çamaşır makinasında proğramın son bölümlerine doğru karttan kaynaklanan bir sorundan dolayı devresini açıyordu. sonuçmu: neden açtığı bulunamadı makina değişti düzeldi" Bunun gibi bir çok seçenekler olabilir ama... LÜTFEN SAYIN MESLEKTAŞLARIM KAÇAK AKIM ROLESİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ KONUSUNDAKİ YAZDIKLARIMI DİKKATLİCE OKUMANIZI RİCA EDİYORUM. En basit sekilde ve en doğru şekilde çalışma prensibi budur... SAYĞILARIMŞA...
 
kacak akım rolesi yukle atması cok zordur temel olarak arkadasımında bahsettıgı gıbı notr toprak veya faz toprak kontrolu yapın derim
 
kaçak akım koruma sigortasının normal sigortanın da görevini yapmadığını yazmışsınız o zaman neden 25A 30ma veya 40A 30 ma vs...diye üretilirler yapsınlar tek tip 25A 30 ma heryerde onu kullanalım yani o kak üzerinden fazla akım geçerse atmayacakmı (yanmasımı beklenecek)

sn elektrokur öncelikle kaçak akım koruması Sigorta değildir. Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine baktığımızda her kaçak akım koruma rölelerinin yanında otomatik sigorta kullanılması istenir. hem kaçak akım rölesi olarak hemde sigorta işlevi gösteren aygıtlarda var o konumuzun dışında. kaldı ki tek tip 25A 30mA i her yerde kullanamazsınız. talep gücü 40 amper ve kaçak akım rölesi 25A 30mA ise bir fayda etmez yanar gider. buradaki kaçak akımın amperajındaki anlam rölenin dayanacağı akımı ifade eder. eğer siz 40A 30mA kaçak akım koruma rölesi kullanacaksanız malzemelerin dayanımı 25A 30mA kaçak akım koruma rölesine göre daha sağlam olacaktır. o yüzden maliyet açısından karşılaştırdığımızda 40A 30mA kaçak akım rölelerinin fiyatları daha pahalı olduğunu görürsünüz. kolay gelsin.
 
KAKR sini atması için faz faz kaçağı olmasına gerek yok alıcı üzernden yada linye üzerinden topraga 30mA üzerinde kaçak olması halinde KAKR atacaktır.ayrıca KAKR m2 farklı türde yapılırorlar üzerinde kırmızı yada beyaz işaret olnarı var ayrıca yalnızca uretıcı fırma tarafında kacak akım yada hem kacakakımhemde Sigorta özelliğinde yapılabiliyor. neticede sigortan kapalı iken bile KAK atıyorsa alıcı üzerin giden faz ve nötr ün kakr üzerinden gectine dikkat etve alıcın ve linyen üzerinde kakr sağlamsa eğer 0.003A kacak vvar.ayrıca sağlamlık kontrolü kacak akımçıkşları boşta iken tesbutonuna bastıgın zaman KAKR ATMASI GEREKIYOR
 
Kaçak akım koruma şalterinin seçim kriterleri

1- Kaçak akım seviyesi :

30 mA ...hayat koruma içindir. Kaçak akım koruma şalteri 15 mA ile 30 mA arasında 100 ms den daha az bir sürede açmalıdır.

300 mA ...yandın koruma içindir. Kaçak akım koruma şalteri 150 mA ile 300 mA arasında 100 ms den daha az bir sürede açmalıdır.

2- Kaçak akımın tipi

AC : AC kaçak akımlarda çalışır.

A tipi: Hem AC hem de DC bileşenli kaçak akımlarda çalışır.

3- Anma akımı :

Kaçak akım koruma şalterinin dayanabileceği maksimum yük akımıdır.Yani 40 A lik bir kaçak akım koruma şalteri en fazla 40 A e kadar olan yük akımlarını taşıyabilir. Daha yüksek akımlarda izolasyonu zarar görebilir.
 
öncelikle kakr çıkışındaki faz ve nötr ü çıkar test butonu ile sağlamlık kontrolunu yap daha bağlantıları doğru ekilde yap sonra arkadaşların dediği gibi linye ve priz kontrollerini yap kesinlikle bulacaksın
 
Bende akvaryum var 400litrelik,bunun içinde ısıtıcısı,motoru var,üstünde lambası var,diyelimki suya Elektrik kaçağı var,Sigorta atmadı,balıklar öldü,biz de elimizi suya soktuk.KAKR varsa yada yoksa bu esnada neler olur? Acaba akvaryuma da toprak hattı mı çekmeliyiz? Çekmeliysek nasıl olmalıdır? Akvaryum suyuna temas edecek şekilde bir toprak kablosu mu çekmeliyiz? Toprak kablolarında da yanlış hatırlamıyorsam bir miktar elektrik oluyordu,bu elektrik balıkları öldürmez mi?
Son sorum, akvaryumda 35wattlık bir motor kullanılmış,bu birçamaşır makinesi kirli su tahliye motoru, 0.16amper akımı,bu motora 1 amperlik Btipi bir sigorta takılmasının ne yararı olur? Yani bu motoru termoplastikle yalıtım yapıp suyun içinde çalıştırıyoruz,soğutma pervanesi yok motorun,trafo ya benziyor,nüve üzerinde bobin sarılı,ortada bir mıknatıslı mil var.
Saygılar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,707
Son üye
128bpm

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst