Kaçak Akım Koruma Rölesi testlerim

ATAŞ Mühendislik

Profesyonel Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,394
Puanları
281
Konum
Konya
Merhaba ABB nin AC 4P 25A 30mA KAR test sonuçları ve yine ABB nin A tipi 25A 30mA sonuçları;
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-09-26 at 11.05.41.jpeg
    WhatsApp Image 2024-09-26 at 11.05.41.jpeg
    170.6 KB · Görüntüleme: 31
  • kar AC.pdf
    261 KB · Görüntüleme: 13
  • WhatsApp Image 2024-09-26 at 11.23.00.jpeg
    WhatsApp Image 2024-09-26 at 11.23.00.jpeg
    165.4 KB · Görüntüleme: 24
  • kar A.pdf
    261.8 KB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
Teşekkürler.

Test voltajda olsaydı ?

test sonuçları.png


TEST TEKRARI !!! ( AC RÖLE )
ABB AC 4P 25A/30mA yenilenen test ; AC konumunda
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-rölesi-testlerim-kyorıtsu-6516bt-ile.154974/post-1025870

AC TEST.png


ABB FH 204 A-25/0.03 33.6 mA ?

 
Son düzenleme:
Ben de teşekkür ederim, işaretli testleri yeniden yapacağım.
ABB AC 4P 25A/30mA yenilenen test ; AC konumunda
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-09-26 at 13.36.47.jpeg
    WhatsApp Image 2024-09-26 at 13.36.47.jpeg
    168 KB · Görüntüleme: 8
  • WhatsApp Image 2024-09-26 at 13.36.48.jpeg
    WhatsApp Image 2024-09-26 at 13.36.48.jpeg
    160.1 KB · Görüntüleme: 6
  • WhatsApp Image 2024-09-26 at 11.23.00.jpeg
    WhatsApp Image 2024-09-26 at 11.23.00.jpeg
    165.4 KB · Görüntüleme: 6
Son düzenleme:
Piyasada,voltaj koruma ( düşük / yüksek ) prizleri var.Bunların,çıkışında kısadevre olması / nötr kopmalarındaki max 400 volt gibi hadiselere karşı tepkileri konusundada deney yapma şansı olursa,çok makbule geçer.Emekleriniz için,şimdiden teşekkürler.Özellikle,Galaxy.
 

Ekli dosyalar

  • CATA CT-9187.jpg
    CATA CT-9187.jpg
    59.3 KB · Görüntüleme: 5
  • POWERFUL VP-116.jpg
    POWERFUL VP-116.jpg
    26.3 KB · Görüntüleme: 5
  • S220.jpg
    S220.jpg
    89 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
Ben de teşekkür ederim, işaretli testleri yeniden yapacağım.

Test yapmışken !!!

Testte voltaj etkisi durumu ?
Test ürün rcd 3 Fazlıda olsa 1 fazdan test ediyor diye düşünüyorum .
Test butonu gibi . Monofaze rcd test ürünü gibi .

Rcd testi .
Örneğin voltaj etkisi varmı ?
190V - 220V - 250V ( voltaj düştü - voltaj normal - voltaj çıktı gibi ( 3 test )

Milli saniyede ( X1/2 - X1 - X5 ) 0 derecede 180 derece gösteriyor .
Voltajda ?

Kolay gelsin Sağlıcakla ....
 
Piyasada,voltaj koruma ( düşük / yüksek ) prizleri var.Bunların,çıkışında kısadevre olması / nötr kopmalarındaki max 400 volt gibi hadiselere karşı tepkileri konusundada deney yapma şansı olursa,çok makbule geçer.Emekleriniz için,şimdiden teşekkürler.
Aynı üründen elimde var, Hocam deneyeyim. Daha önce sormuştunuz gerilim koruma yerli iki marka, cepden görüştüm, pdf lerinde yazanı söylediler, Un'nin +%30 fazlasi vs. Siemensin 690Voltluk gerilim koruma rölesi gibi yerli bir ürün maalesef yok, düşüncem yapılamıyacak bir özellik değil , hatta üretilen ürünler bu değere göre modifiye edilmesi daha pratik olur.
 
Test yapmışken !!!

Testte voltaj etkisi durumu ?
Test ürün rcd 3 Fazlıda olsa 1 fazdan test ediyor diye düşünüyorum .
Test butonu gibi . Monofaze rcd test ürünü gibi .

Rcd testi .
Örneğin voltaj etkisi varmı ?
190V - 220V - 250V ( voltaj düştü - voltaj normal - voltaj çıktı gibi ( 3 test )

Milli saniyede ( X1/2 - X1 - X5 ) 0 derecede 180 derece gösteriyor .
Voltajda ?

Kolay gelsin Sağlıcakla ....
"Test ürün rcd 3 Fazlıda olsa 1 fazdan test ediyor diye düşünüyorum ." sizin gibi düşünüyorum; hatta nötrün en yakınındaki faz ucu test için kullanılıyor diye biliyorum.
Farklı değerdeki gerilimlerde , varyakla test yapıp paylaşayım.
Piyasada,voltaj koruma ( düşük / yüksek ) prizleri var.Bunların,çıkışında kısadevre olması / nötr kopmalarındaki max 400 volt gibi hadiselere karşı tepkileri konusundada deney yapma şansı olursa,çok makbule geçer.Emekleriniz için,şimdiden teşekkürler.
Fahri Hocam , önce içini açtım; denemeye dahi gerek yok cihaz havaya uçar, fotoda mavi kablonun yanında pcb de varistör yeri var kullanılmamış, girişteki AC kondansatör ( kahverengi dikdörtgen şeklinde) 400V luk , hemen sonra smd köprü diyot MB10S 250Voltluk, kapağın arkasında da ( fotoda) 150V-280V değerleri yazıyor. Kısaca AC 380V bu cihaza göre bir değer değil !
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-09-26 at 15.03.16.jpeg
    WhatsApp Image 2024-09-26 at 15.03.16.jpeg
    190.1 KB · Görüntüleme: 14
Son düzenleme:
"Test ürün rcd 3 Fazlıda olsa 1 fazdan test ediyor diye düşünüyorum ." sizin gibi düşünüyorum; hatta nötrün en yakınındaki faz ucu test için kullanılıyor diye biliyorum.
Farklı değerdeki gerilimlerde , varyakla test yapıp paylaşayım.

Fahri Hocam , önce içini açtım; denemeye dahi gerek yok cihaz havaya uçar, fotoda mavi kablonun yanında pcb de varistör yeri var kullanılmamış, girişteki AC kondansatör ( kahverengi dikdörtgen şeklinde) 400V luk , hemen sonra smd köprü diyot MB10S 250Voltluk, kapağın arkasında da ( fotoda) 150V-280V değerleri yazıyor. Kısaca AC 380V bu cihaza göre bir değer değil !

Varyak varmı diye soracaktım .
Sonra aklıma tomzn gerilim ve akım koruma rölesi testiniz aklıma geldi .
Bu rölenin içindeki kullanılan parçalar elektronik ürünlerin akım ve voltaj değerlerini ?
Tam araştırmak gerekir diye düşünüyorum .

Varyak varmı diye sormaktan vaz geçtim ve varyak vardır diye düşünüp
Yukarıdakı çeşitli voltajlarda test yazısını yazdım .

Teşekkürler .

63.png


Kolay Gelsin Sağlıcakla kalın .
 
Varyak varmı diye soracaktım .
Sonra aklıma tomzn gerilim ve akım koruma rölesi testiniz aklıma geldi .
Bu rölenin içindeki kullanılan parçalar elektronik ürünlerin akım ve voltaj değerlerini ?
Tam araştırmak gerekir diye düşünüyorum .

Varyak varmı diye sormaktan vaz geçtim ve varyak vardır diye düşünüp
Yukarıdakı çeşitli voltajlarda test yazısını yazdım .

Teşekkürler .

Ekli dosyayı görüntüle 110574

Kolay Gelsin Sağlıcakla kalın .
Tomzn rölenin Un:AC230V girişinde AC 420Voltluk varistör kullanılmış, bu nedenle AC380voltluk testi çekinmeden yapmıştım, teşekkürler, sağlıkla.
 
"Test ürün rcd 3 Fazlıda olsa 1 fazdan test ediyor diye düşünüyorum ." sizin gibi düşünüyorum; hatta nötrün en yakınındaki faz ucu test için kullanılıyor diye biliyorum.
Farklı değerdeki gerilimlerde , varyakla test yapıp paylaşayım.

Fahri Hocam , önce içini açtım; denemeye dahi gerek yok cihaz havaya uçar, fotoda mavi kablonun yanında pcb de varistör yeri var kullanılmamış, girişteki AC kondansatör ( kahverengi dikdörtgen şeklinde) 400V luk , hemen sonra smd köprü diyot MB10S 250Voltluk, kapağın arkasında da ( fotoda) 150V-280V değerleri yazıyor. Kısaca AC 380V bu cihaza göre bir değer değil !

Galaxy S220 kullanıyorum.Tepkisi hakkında bilgim yok maalesef.Daha önce,2 adet Cata'm,küçük bir dalgalanmada ikisibirden aynı anda intihar etti.Yani,kendisini bile koruyamadı.Anında,çöp.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,117
Mesajlar
933,282
Kullanıcılar
453,180
Son üye
pmux53

Yeni konular

Geri
Üst