şimdi kat panosuna selektif tipte olsa 30 mA lik k .a.r takılmasına kesinlikle katılmıyorum.
Düşünün 10 tane oda var .teorikte kaçak yok diye düşündüğümüz anlarda bile 1-2mA kaçak vardır ama bu hiçbir röleyi attırmayacağından hissedemeyiz zaten tehlikeli de değildir. Her odada 1.5 mA kaçak akım olsa , 1,5 x10 =15 mA eder. O esnada bir odada hafif kaçak olan bir fön makinası çalıştı diyelim kaçağı 20mA olsun. 15+20 = 35 mA . Kattaki K.A.R atar ama gerçekte fön çalışan oda dahil hiçbir odada sorun yoktur.onun için hiçbir odanın k.a.rölesi atmaz. Boşuna arıza arar durursunuz.
K.a.r inde sistemin uygulanışı dağıtım panosuna 300 mA odalara 30 mA şeklinde olmalıdır.
Düşünün 10 tane oda var .teorikte kaçak yok diye düşündüğümüz anlarda bile 1-2mA kaçak vardır ama bu hiçbir röleyi attırmayacağından hissedemeyiz zaten tehlikeli de değildir. Her odada 1.5 mA kaçak akım olsa , 1,5 x10 =15 mA eder. O esnada bir odada hafif kaçak olan bir fön makinası çalıştı diyelim kaçağı 20mA olsun. 15+20 = 35 mA . Kattaki K.A.R atar ama gerçekte fön çalışan oda dahil hiçbir odada sorun yoktur.onun için hiçbir odanın k.a.rölesi atmaz. Boşuna arıza arar durursunuz.