Kardeş teşekkür ederim.
Umarım açıklamnızı elektrikçi arkadaş anlar. İlk önce KAR ı AC tipinden A tipine dönder diyeceğim. Eğer olmazsa F tipine. Oda olmazsa tüm tesisat düzenlemesi yapacak adam gibi elektrikçi arayacağım.
İşin özü bu sannırım. İnşallah çözülür.
muayene yapmadan ilaç yazmaya benzedi .
öncelikle arızayı ( kaçağı ) bulmak için kaçak akım ölçer kullanılmalı .
sonra bu atma nasıl başladı hikayesinin önemi .
tam bilği verilmesi , yönlendirme yapmadan .
ne oldu da atmaya başladı . ( yapılan işlemler varmı ? )
Merhaba arkadaşlar, benim kaçak akım rolesi de hergün bir defa atıyor. Evin tüm takılı cihazlarını söküp tek tek denedim. Enson TV-Digitürk kutusu ve modem takılı üçlü prizde problem var gibi gözüktü. KAR sokak lambalarının yanması ile birlikte atıyor gibi. Bir ay önce takibe aldım 18:15 den başladı bugünlerde 18:45 de atıyor. TV setini prize takmadığımda atmıyor takınca genelde sokak lambaları ile birlikte atıyor. Dün TV seti takılı olduğu halde atmadı. Daha önce 3 defa üst üste attı. elektrikçi sadece KAP'ı değiştirdi Siemens 25A-30mA dan 40A-30mA ya. Değişen birşey yok. Yardımcı olursanız sevinirim.
Daha önce 3 defa üst üste attı.
kaçak akım rölesi kapandı ( attı )
kaçak akım rölesini devreye alma
bir zaman dilimi beklenir .
önce tüm siğortalar kapatılır ( indirilir )
kaçak akım rölesi açılır ( kaldırılır )
siğortalar sıralı tek tek açılır ( kaldırılır )