Sn.adalimusti,paratoner kurmakla telefon santralinin yanması engellenemez.Ancak o zamandan beri şansınıza yanmamıştır.Bir anımı aktarmak isterim.Kamyon kantarı idari binalar ve atelyelerin bulunduğu bir işyerinde,ilkbahar ve sonbaharda şarjlı (oranj)günlerde,yılda bir iki kez,kantarın loadcell leri(yük algılayıcı),telefon santrali kartı yanıyordu.Firma sahibine bunun çözümünün aşırı gerilim ileticiler takılarak olacağını söyleyip teklif verdim.Bu konuyu başka elektrik firmasına sormuşlar onlarda kantar ve idari binadan uzakta bulunan paratoner direğini,kantarın yanına dikersek yakından korur diye paratoner direği yer değişikliğine ucuz bir teklif verip işi yapmışlar.Ben bahsettiğim tesisin kompanzasyon takibini yapıyordum.Bir süre sonra paratonerin kantarın tam yanında belirdiğini gördüm.Firma sahibi ile görüşüp bunun çok saçma bir uygulama olduğunu faydadan çok zararı olacağını anlatmaya çalıştım.Bir yıl kadar sonra firma sahibi beni aradı sen haklıymışsın loodceller ve santral yine yandı dedi.Neticede tesise phonix in aşırı gerilim ileticilerinden taktık.O günden beri 7-8 yıl geçti daha yanan bir şey olmadı.